Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 2 czerwca 2018, 20:58
przez KaszeL
AsXSn napisał(a):A opłacało by się uzerować oprawę zamiast wymieniać kabla?


Gościu, czy Ty jesteś poważny? Wszyscy Ci piszą, że masz wymienić ten kabel na trzy żyłowy - a Ty się nadal zastanawiasz, czy nie zrobić uziomu. Zakończ wreszcie tą dyskusję i zrób tak jak Ci radzą koledzy.

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 2 czerwca 2018, 20:59
przez MRP200
AsXSn napisał(a):A opłacało by się uzerować oprawę zamiast wymieniać kabla?

Kosztem bezpieczeństwa :?: Wolałbym, żebyśmy po fakcie nie spotkali się przypadkiem, tylko że Ja wystąpił bym wtedy jako biegły sądowy, a (niestety) moje posiadane uprawnienia nadają mi taką możliwość.

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 2 czerwca 2018, 21:36
przez AsXSn
Wymienię ten kabel nie będę jednak się bawił w nic innego kosztem bezpieczeństwa.
Dziękuje za porady ;)

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 2 czerwca 2018, 23:28
przez Elektroservice
Nie baw się w zerowanie. Wiesz co się stanie jeśli gdzieś po stronie zasilania zero się upali? Automatycznie stracisz ochronę przeciwporażeniową i na obudowie oprawy może się pojawić niebezpieczne dla życia napięcie. W podpisie masz wpisane, że jesteś pasjonatem elektrotechniki - proponuję zatem abyś na poważnie się zainteresował również zagadnieniami teoretycznymi na początek tymi najbardziej podstawowymi. Wtedy od razu byś wiedział, że 2 żyłowy przewód/kabel do zasilania tej oprawy to bardzo, bardzo zły pomysł. Zrób to tak jak Ci opisałem. Stalowa rura pół calowa to będzie najlepsze i najrozsądniejsze wyjście.

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 2 czerwca 2018, 23:45
przez AsXSn
Zrobię tak jak mówiłeś elektroservice Jak kupowałem ten kabel to nie pomyślałem że oprawa jest wykonana w drugiej klasie ochrony i zastanawiałem się nad tym PE żeby nie odkopywać spowrotem tego kabla ale jednak wymienię go na YKY żo ;)
Co mogę zrobić z wykopanym YKY 2x :?:

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 3 czerwca 2018, 10:54
przez Elektroservice
YKY 2x1.5 schowaj - może kiedyś do czegoś się przydać. A oprawa jest wykonana w pierwszej klasie ochrony. Gdyby była w drugiej to by nie wymagała PE.
Jeśli jesteś faktycznie pasjonatem elektrotechniki to proponuję Ci abyś się podszkolił z podstaw elektrotechniki takich jak m.in klasy ochrony, układy sieci itp. Taka wiedza na pewno przyda się nie jeden raz i gdybyś to zrobił wcześniej to byś wiedział, że 2 żyłowy przewód/kabel się do opraw w 1 klasie nie nadaje.

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 3 czerwca 2018, 11:08
przez AsXSn
Nie pomyślałem przy zakupie tego kabla :D
jak pisałem poprzedni post to zamiast napisać pierwsza klasa to napisałem druga klasa ;)
Interesuję się elektrotechniką od małego :D

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 3 czerwca 2018, 17:09
przez AsXSn
OURW 250 u kogoś na elewacji
jest na tym szarym budynku po środku
Obrazek

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 3 czerwca 2018, 19:02
przez MRP200
Coś kiepsko widać tą oprawę. Nie mogłeś zrobić lepszej fotki z zoomem :?: .

Re: Oprawy na prywatnych posesjach

PostNapisane: 3 czerwca 2018, 19:04
przez Alexander
W ogóle widać tam tą oprawę? Ja nic nie widzę :roll: