MRP200 napisał(a):Aby sprawdzić czy nie wchodzimy w ferrorezonans wystarczy ch-ka napięciowo-prądowa statecznika. Pomiary wykonane przeze mnie wystarczą. Z kondensatorem jest łatwiej bo jego ch-ka to linia prosta. Wystarczy wykreślić je na wspólnym wykresie i sprawdzić, gdzie wypada punkt przecięcia.
MRP200 napisał(a):Generalnie ferrorezonans może wystąpić w układach, w których element indukcyjny posiada rdzeń ferromagnetyczny, a przez to jego charakterystyka napięciowo-prądowa jest nieliniowa. W układzie szeregowo połączonego dławika i kondensatora, przy zasilaniu układu ze źródła o niskiej impedancji wewnętrznej, a takim źródłem jest też siec energetyczna, po przekroczeniu określonego napięcia zasilania ferrorezonans objawia się gwałtownym wzrostem prądu w obwodzie. Prąd ten może być kilkakrotnie większy od znamionowego prądu statecznika, co oczywiście może skończyć się jego spaleniem.