KaszeL napisał(a):Ano właśnie. Problem w tym, że nikt od producenta nie wymaga sprawdzenia tych kompatybilności. Można odgórnie stwierdzić, że się je spełnia i przywalić znaczek. Oczywiście do najbliższej kontroli
bartek380V napisał(a):Czy dozwolone jest podłączenie układu IDS 4 w ten sposób żeby PIN B układu byl podlaczony prosto do L a PIN N układu przez dławik do N ? Czy ktos tego probowal ?
Marek140 napisał(a):bartek380V napisał(a):Czy dozwolone jest podłączenie układu IDS 4 w ten sposób żeby PIN B układu byl podlaczony prosto do L a PIN N układu przez dławik do N ? Czy ktos tego probowal ?
Nie, nie możeN zapłonnika jest na chwilę zwierany przez tyrystor z B żeby zaindukować prąd w dławiku. Gdy tyrystor po chwili zostanie rozwarty, wysokie napięcie z dławika, które wytworzyło się w wyniku indukcji prądu, zapala lampę. Gdy lampa świeci pin N własciwie nic nie robi. Krótko mówiąc twój sposób połączenia dla układu jest "uznawany" jakby statecznika w ogóle nie było.
bartek380V napisał(a):aha ciekawa sprawa bo statecznik tutaj ogranicza prad i w obwodzie jest czyli zwarcia nie mamy. Gdyby IDS byl poprawnie podlaczony to odpiecie N od ukladu jest jednoznaczne z odlaczeniem zasilania IDS czyli zaprzestaniem produkcji impulsow WN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości