Początek końca stateczników magnetycznych

Stateczniki, układy zapłonowe, kondensatory, zapłonniki i inne

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez CDM » 26 lipca 2009, 12:38

W siedzibie naszej firmy zastosowano kilka rodzajów opraw, zasadniczo oprawy z elektroniką są we wszystkich biurach, a w pozostałych pomieszczeniach i prawie na wszystkich korytarzach mamy stateczniki magnetyczne. Myślę,że takie rozwiązanie jest najlepsze. w ciągu tych trzech lat, jak budynek funkcjonuje, przepaliła się tylko jedna świetlówka liniowa na stateczniku magnetycznym, a dodam,że lampy te świecą się dziennie po wiele godzin,bywa,że 24h. Jestem sceptykiem,jeśli chodzi o przechodzenie (być może pod przymusem) na elektronikę, bo może się to skończyć tym,że zarządcy budynków będa szukać jakichś uliczek, możliwości wyjścia z tej sytuacji i nie dysponując potrzebnymi funduszami, będą zakładali zwykłe, tanie oprawy żarowe ze swietlówkami kompaktowymi. Znów powrócą czasy ciemnych i byle jak oświetlonych sklepów i innych lokali użyteczności publicznej, zupełnie, jak za czasów zapaści gospodarczej z lat 80tych.
Brak czasu....
Avatar użytkownika
CDM
 
Posty: 4670
Zdjęcia: 226
Dołączył(a): 12 czerwca 2007, 14:07
Lokalizacja: Poznań

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez KaszeL » 26 lipca 2009, 15:16

CDM uważam, że przesadzasz. Po pierwsze to jest proces, który ma docelowo zając wiele lat. Po drugie, nie są wycofywane wszystkie stateczniki magnetyczne, tylko te pracujące w klasie EEI=D i EEI=C. Stateczniki o obniżonych stratach czyli klasy B2 i B1 będą jeszcze przez wiele lat sprzedawane. Już teraz w większości przypadków można wybierać, czy kupić dany model oprawy z elektroniką, czy statecznikiem magnetycznym. Z biegiem czasu po prostu zniknie ten wybór, ale stateczniki na wymianę nadal będą dostępne.

Tak swoją drogą. Mała kalkulacja ekonomiczna. Redakcja portalu internetowego w którym pracuje, wynajmuje na biuro pomieszczenie w centrali dużej firmy komputerowej. W naszym pomieszczeniu jest 9 opraw, każda na 4 świetlówki 18W. Nie mamy w tym pomieszczeniu okna, dlatego oświetlenie świeci się po 10h na dobę przynajmniej. Zatem w samym tylko naszym pomieszczeniu po wymianie stateczników na elektronikę można by zaoszczędzić 120W energii. Generalnie w tej firmie są tylko dwa rodzaje odbiorników energii. Oświetlenie oraz komputery. Ponad 90% osób korzysta z laptopów, które zużywają nie więcej niż 60-70W podczas pracy. W naszym pomieszczeniu np. siedzi 6 osób z takimi komputerami. Obłożenie w pozostałych jest mniej więcej podobne. Wiem, że cała centrala potrzebuje około 180kW do pracy. Zrobiłem sobie zatem założenie, że 50% energii zużywana jest przez oświetlenie.

Dzięki wymianie wszystkich stateczników na elektronikę, można by zaoszczędzić 20% z tej połowy czyli 18kW. Zakładając że oświetlenie pracuje po 9h dziennie jest to ponad 150kWh dziennie i prawie 55000kWh rocznie! Zatem na wymianie można zaoszczędzić na prawdę niezłą gotówkę. Trzeba by oczywiście zrobić kalkulację, jaki będzie koszt przerobienia opraw. W firmie są ludzie na etacie, którzy mogą to robić - trzeba kupić tylko stateczniki. Nie sądzę, żeby zwrot potrwał dłużej niż 2-3 lata.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez DocBrown » 26 lipca 2009, 16:29

Wykonałem przed chwilą pomiar porównawczy jasności świecenia rur na dławiku elektronicznym i elektromagnetycznym.
Wykorzystałem do tego celu fotoopornik i najpierw mierzyłem jego oporność po przyłożeniu go do rur zasilanych elektromagiem, a potem elektronikiem i wyniki wskazują jednoznacznie na to, że na elektroniku jest troche więcej światła. Aby pomiar był bardziej wiarygodny użyłem w obu przypadkach tych samych rur przekładając je z oprawy z osprzętem klasycznym do oprawy z osprzętem elektronicznym. Górna rura wg pomiaru fotoopornikiem świeci minimalnie jaśniej od dolnej niezależnie od tego czy zasilana jest elektromagnetycznie, czy elektronicznie. Zarówno górna, jak i dolna rura świeciła jaśniej w przypadku zasilania elektronicznego niż elektromagnetycznego, tak więc to, że rury jaśniej świecą na elektronice jest prawdą, jednak moje oko tego nie zauważa.
W najbliższym czasie postaram się jeszcze zrobić pomiar zużycia energi elektrycznej przez oba układy.
DocBrown
 

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez KaszeL » 26 lipca 2009, 17:07

Uważaj, bo się jeszcze przekonasz i co wtedy :>
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez DocBrown » 26 lipca 2009, 18:01

Nie negowałem nigdy zalet porządnego elektronika.
Niemniej jednak mi wystarczają elektromagnetyczne dławiki, elektronik z zapłonem na ciepło jest dobry tam, gdzie światło jest często zapalane i gaszone :mrgreen:
DocBrown
 

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez LUMILUXDELUXE » 27 lipca 2009, 18:09

KaszeL, Twoja kalkulacja jest bardzo sensowna i w tym konkretnym przypadku przejście na elektronikę jest nawet wskazane. Myślę że koszty zwrócą się już po ok. 1,5roku. Przy zakupie większej ilości stateczników można przecież się targować o rabat. Tylko nie załóżcie 765 :)
LUMILUXDELUXE
 
Posty: 468
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 1 stycznia 2009, 13:06

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez Whites86 » 27 lipca 2009, 19:47

LUMILUXDELUXE napisał(a):KaszeL, Twoja kalkulacja jest bardzo sensowna i w tym konkretnym przypadku przejście na elektronikę jest nawet wskazane. Myślę że koszty zwrócą się już po ok. 1,5roku. Przy zakupie większej ilości stateczników można przecież się targować o rabat. Tylko nie załóżcie 765 :)

765 sa calkiem fajne ;) gorzej np z 640 :P
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez KaszeL » 27 lipca 2009, 20:50

Szczerze? To obie są do kitu, tak czy siak ja nie decyduje o rodzaju świetlówek zainstalowanych w pomieszczeniu.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez Michal » 27 lipca 2009, 21:14

KaszeL napisał(a):Szczerze? To obie są do kitu, tak czy siak ja nie decyduje o rodzaju świetlówek zainstalowanych w pomieszczeniu.
Zgadzam się ,świetlówki o takiej barwie nie nadają się do oświetlania pomieszczeń użytecznosci publicznej najlepesze są 830 lub 840.Prowadziliśmy wymiany grupowe świetlówek w biurach związane z okresowymi badaniami natężenia oświetlenia dla inspekcji pracy i żródła o takich właśnie cieplejszych barwach były najbardziej akceptowane przez użytkowników. ;)
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Początek końca stateczników magnetycznych

Postprzez Whites86 » 27 lipca 2009, 21:34

KaszeL napisał(a):Szczerze? To obie są do kitu, tak czy siak ja nie decyduje o rodzaju świetlówek zainstalowanych w pomieszczeniu.

ja pracoiwalem nie raz przy 765 i bylo ok ;) gorzej natomiast przy 640 830 itp .. wzrok strasznie wysiada :roll: w zadnym biurze bym niewytrzymal przy 830.. to jest porażka...
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Osprzęt elektryczny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości