Układ zapłonowy a-la LRJ

Stateczniki, układy zapłonowe, kondensatory, zapłonniki i inne

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez jacekk » 15 stycznia 2015, 23:07

Elektroservice napisał(a):Powinien przeżyć. Ewentualnie połącz 2 kondy szeregowo i do nich dopnij drugi taki zestaw równolegle. Otrzymasz kondensator na 2kV o pojemności 0,5uF i tego na pewno Ci nie przebije :mrgreen:
Tutaj nie potrzeba zapłonnika który ma dużą wytrzymałość prądową, bo prąd wcale nie płynie duży. 75ohm przy 220V przepuści około 3A, ale jeszcze sam kondensator ogranicza prąd do wartości o wiele mniejszej.



Łącząc dwa kondensatory 0,5uF 1000V Jak te ze zdjęć) szeregowo wyjdzie kondensator 0,25uF 2000V. Czyli trzeba by połączyć szeregowo-równolegle dwie baterie takich kondensatorów czyli 4 sztuki.

Co do oporniczka...
I=U/R, 220/75=2,93A. Przy 220V wydzieli się na nim bagatela 644W mocy.... Więc raczej długo nie pożyje oporniczek małej mocy ;) W praktyce opornik o mocy 1W błyśnie i wypuści chmurkę dymu, 5W zdąży się nawet zrobić ciepły przed tym.
Nie lubię sody.
Avatar użytkownika
jacekk
 
Posty: 1343
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 19 czerwca 2014, 22:12
Lokalizacja: Lubelskie

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez Elektroservice » 15 stycznia 2015, 23:11

A co ja napisałem kolego jacekk ?
Znów nie czytasz uważnie :mrgreen: Przecież opisałem właśnie połączenie 4 kondensatorów szeregowo równolegle :roll:
A co do opornika to tam 2W wystarcza zupełnie bo przecież w szeregu z opornikiem jest jeszcze kondensator 0,5uF który ogranicza prąd do jeszcze mniejszej wartości. Wartości zupełnie nieszkodliwej dla zapłonnika od świetlówek 40W.
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez MercuryFenix » 15 stycznia 2015, 23:23

Układ już działa.
Zapłonnik S10, rezystor 100R 2W i ten kond.
Pomigało ale ruszyło :)
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez Lampka » 15 stycznia 2015, 23:24

Zapłonniki do lamp wysokoprężnych można prosto wyjąć ze zdechłych sodówek 70W SON-I, albo ich odpowiedników innych marek, gdzie są one wstawione wewnątrz lampy. Wystarczy ostrożnie usunąć balon zewnętrzny lampy i odpiąć ten zapłonnik, potem można go np. wstawić w obudowę ze świetlówkowego ;)
Kolekcjoner i poszukiwacz starych opraw i źródeł światła
Avatar użytkownika
Lampka
 
Posty: 6560
Zdjęcia: 14
Dołączył(a): 16 sierpnia 2011, 21:59
Lokalizacja: Gliwice

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez Elektroservice » 15 stycznia 2015, 23:29

Ostrożnie usunąć balon zewnętrzny, czyli innymi słowy trzeba z wyczuciem klupnąć z młotka :mrgreen:
Polecam owinąć lampę w szmatę a dopiero po owinięciu klupać, zabezpieczy to przed odpryskami szkła ewentualnymi :twisted: I polecam klupać w środek bańki.
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez MercuryFenix » 15 stycznia 2015, 23:36

Bańki już tłukłem :D
Ale nie mam lamp żeby ją rozstrzaskać i wyjąć zapłonnik :|
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez jacekk » 15 stycznia 2015, 23:39

Miga bo prąd zwarcia to tylko 34mA... Na tyle pozwala reaktancja tego kondensatora, chyba że się gdzieś walnąłem w obliczeniach ;)
Nie lubię sody.
Avatar użytkownika
jacekk
 
Posty: 1343
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 19 czerwca 2014, 22:12
Lokalizacja: Lubelskie

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez Elektroservice » 15 stycznia 2015, 23:40

Dedykowany zapłonnik GS-1 Tungsrama bardzo szybko impulsuje z tego co zauważyłem. Może spróbuj zastosować zapłonnik do rur 20W ?
Precz z przewodami YDYt, oraz podobnymi w instalacjach elektrycznych !
Avatar użytkownika
Elektroservice
 
Posty: 6333
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 20:40
Lokalizacja: Stęszew

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez MercuryFenix » 16 stycznia 2015, 00:08

jacekk napisał(a):Miga bo prąd zwarcia to tylko 34mA... Na tyle pozwala reaktancja tego kondensatora, chyba że się gdzieś walnąłem w obliczeniach ;)

Tylko 34mA ?!
To az dziwne że ruszyła mi ta lampa
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Układ zapłonowy a-la LRJ

Postprzez litak1 » 16 stycznia 2015, 02:26

bo tu nie chodzi o prąd tylko o napięcie (prąd dostarcza statecznik gdy zajarzy się łuk)
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego. Na tym forum łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. ;)