Postprzez KaszeL » 15 czerwca 2013, 09:29

Cześć.

Mam taki oto trafo:

Obrazek
Obrazek

Wszystkie dane widać na tabliczce znamionowej. Moc ciągła oznaczona jest jako 1300VA, ale co to jest to 3700VA zgodnie z normą EN61558, czy to jest jakieś oznaczenie dopuszczalnego przeciążenia, jeśli tak, to w jakim czasie?

Czy ktoś z Was ma dostęp do tej normy? Prawdę mówiąc kupiłem to trafo z myślą o chwilowym zasilaniu lampek 2000W. Zrobiłem kilka prób uruchomieniowych z lampami 2000W i zaraz po starcie, przy zasilaniu z 230V na odczepie 400V +5% i obciążeniu 6,91A mam 403V. W miarę jak lampa się rozgrzewa (rośnie moc czynna) napięcie oczywiście spada. Ostatecznie po ustabilizowaniu się parametrów mam 385V/5.62A czyli sporo więcej niż fabryka nakazuje/ Uzwojenie trafo po takich 2 próbach po 5-6 min każda jest powiedzmy cieple - rdzeń oczywiście zimny nie zdążył się nagrzać. Zasadniczo praktycznie potwierdziłem jego przydatność, ale nurtuje mnie to oznaczenie - czy ktoś mi to może naświetlić?

Katalog Moellera wspomina tylko, że jest to oznaczenie mocy krótkotrwałej - bez oznaczenia dopuszczalnego czasu przeciążenia.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez bartek380V » 21 kwietnia 2014, 09:15

Pisz do producenta , podeslij fotke ,bez normy szkoda sie zastanawiac. Czas przeciazenia to taki po ktorym urzadzenie nie osiagnie niebezpiecznej dla siebie temperatury . Podobnie jest z silnikami duzej mocy. Maja one podana max liczbe rozruchow na godzine ze wzgledu wlasnie na duzy prad rozruchowy i mozliwosc uszkodzenia maszyny .
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez MercuryFenix » 21 kwietnia 2014, 10:27

Zasilasz to trafo z 230V a na wyjściu masz 400V ?
Przecież Uzwojenie pierwotne jest na 400V a wtórne na 230V
Nie bardzo rozumiem, nie chce się wymądrzać, w tak oczywistej sprawie, dlatego pytam, co pomyliłem w swoim twierdzeniu :)
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez KaszeL » 21 kwietnia 2014, 10:50

Wiesz jak działa transformator?
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez Whites86 » 21 kwietnia 2014, 11:11

MercuryFenix napisał(a):Zasilasz to trafo z 230V a na wyjściu masz 400V ?
Przecież Uzwojenie pierwotne jest na 400V a wtórne na 230V
Nie bardzo rozumiem, nie chce się wymądrzać, w tak oczywistej sprawie, dlatego pytam, co pomyliłem w swoim twierdzeniu :)

a jakie to ma znaczenie które zrobisz pierwotnym a które wtórnym ? :)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez Michal » 21 kwietnia 2014, 11:56

bartek380V napisał(a):Pisz do producenta , podeslij fotke ,bez normy szkoda sie zastanawiac. Czas przeciazenia to taki po ktorym urzadzenie nie osiagnie niebezpiecznej dla siebie temperatury . Podobnie jest z silnikami duzej mocy. Maja one podana max liczbe rozruchow na godzine ze wzgledu wlasnie na duzy prad rozruchowy i mozliwosc uszkodzenia maszyny .


Wiesz co producent napisze? Bo ja wiem."Urzadzenie ze względu na mozliwość uszkodzenia powinno pracować zachowując parametry zawarte w karcie katalogowej lub na tabliczce znamionowej"

Myślę,że bez problemu można zasilić na krótki czas lampę 2000W i nic poważnego się nie powinno stać.Żeby spalić takie trafo trzeba podłaczyć coś naprawdę konkretnego i pewnie dobrych parę godzin poczekać. Mam gdzieś wymagania dotyczące transformatorów do neonów które mówią że taki autotransformator powinien wytrzymać na pełnym zwarciu uzwojenia wtórnego ok.8 godzin. ;)
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez MercuryFenix » 21 kwietnia 2014, 12:39

KaszeL napisał(a):Wiesz jak działa transformator?

Jak działa to wiem, ale gdy raz podpiąłem Sprawny trafo na odwrót to tylko kupa dymu była.
Więc nie wiedziałem że można też tak wpinać.
Czyli jak kupie jakiekolwiek trafo 400/230 V i wepnę je na odwrót to będzie działało jak trafo 230/400 ?
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez KaszeL » 21 kwietnia 2014, 12:43

W takim razie nie wiesz, jak działa trafo.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez MercuryFenix » 21 kwietnia 2014, 14:06

Przepraszam za zamieszanie i spam.
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

Postprzez KaszeL » 21 kwietnia 2014, 18:39

A nie chcesz się dowiedzieć jak działa?
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44