Układ z dławikiem i zapłonnikiem z regulacją dwustopniową

Stateczniki, układy zapłonowe, kondensatory, zapłonniki i inne

Układ z dławikiem i zapłonnikiem z regulacją dwustopniową

Postprzez trojmiejski » 14 maja 2015, 16:01

Ostatnio spotkałem się z panelem do podświetlania żeli poliakrylamidowych stosowanych w doświadczeniach biologicznych wymagających przeprowadzenia elektroforezy.
Ten panel ma dwa włączniki, po przełączeniu dolnego następuje klasyczny rozruch świetlówek na układzie z dławikiem i zapłonnikiem. Bardziej ciekawy jest efekt przełączenia w następnej kolejności włącznika górnego, wtedy wcześniej załączone świetlówki zwiększają strumień świetlny. Samo przełączenie przycisku górnego z dolnym w pozycji wyłączonej nie wywołuje żadnego efektu, świetlówki nie zaświeciły się w ogóle.
Wie ktoś jak może być skonstruowany układ z taką regulacją? Dotychczas regulację widziałem w układach elektronicznych więc przypadek układu z dławikiem trochę mnie zaskoczył.
Avatar użytkownika
trojmiejski
 
Posty: 10945
Zdjęcia: 3344
Dołączył(a): 23 października 2011, 23:33

Re: Układ z dławikiem i zapłonnikiem z regulacją dwustopniową

Postprzez MercuryFenix » 14 maja 2015, 19:15

Pewnie drugi przełącznikiem wybiera się statecznik 36W a domyślnie jest 18W :D
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Układ z dławikiem i zapłonnikiem z regulacją dwustopniową

Postprzez toomm40 » 16 maja 2015, 20:26

tylko że dołożenie drugiego statecznika magnetycznego w klasycznym układzie zapłonowym nie powoduje aż takiego dużego zwiększenia luminacji świetlówek,to raczej wartość minimalna, niezauważalna niemal
TELAM - i wszystko jasne :D
Avatar użytkownika
toomm40
 
Posty: 5024
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 listopada 2011, 23:38
Lokalizacja: Poznań

Re: Układ z dławikiem i zapłonnikiem z regulacją dwustopniową

Postprzez trojmiejski » 16 maja 2015, 20:32

Przy najbliższej okazji przyjrzę się temu panelowi jeszcze raz i zwrócę większą uwagę na zjawiska towarzyszące zwiększaniu strumienia świetlnego.
Avatar użytkownika
trojmiejski
 
Posty: 10945
Zdjęcia: 3344
Dołączył(a): 23 października 2011, 23:33

Re: Układ z dławikiem i zapłonnikiem z regulacją dwustopniową

Postprzez toomm40 » 16 maja 2015, 21:09

zwróć uwagę ,czy to zwiększenie strumienia świetlnego jest bardzo duże .