bartek380V napisał(a):NO tak bo w TT jest uziemiony tylko punkt gwiazdowy Trafo. ALe tak praktycznie to jakie zagrozenia rodzi uziemienie N w TT ? Myslalem moze ze poszli ,,na skróty,, bo komuś ,,nie dawal rady ,,uziom ochronny przy domu, bo rezystancja petli zwarcia byla za duza. W sumie to mozliwe bo ten koncowy slup jest jakis 1 kilometr od TRAFo. Jesli ta teza z petla zwarcia mialaby byc prawdziwa to moze jest to wskazanie na przejscie do TN C . Czyli albo bubel albo celowe dzialanie bo petla zwarcia nie wychodzila...
wyobraź sobie przerwanie N przy transformatorze z jakiegoś powodu, wtedy caly prąd płynący N skupi się właśnie na tym końcowym słupie, jeśli pętla zwarcia nie wychodzi, to trzeba albo obniżyć wartość wkładek BM w stacji, zwiększyć przekrój przewodów, lub ostatecznie dać zabezpieczenie wzdłużne na linii (dołożenie RSA) a nie uziemiać przewód N w TT