Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Whites86 » 8 lutego 2015, 17:39

bartek380V napisał(a):NO tak bo w TT jest uziemiony tylko punkt gwiazdowy Trafo. ALe tak praktycznie to jakie zagrozenia rodzi uziemienie N w TT ? Myslalem moze ze poszli ,,na skróty,, bo komuś ,,nie dawal rady ,,uziom ochronny przy domu, bo rezystancja petli zwarcia byla za duza. W sumie to mozliwe bo ten koncowy slup jest jakis 1 kilometr od TRAFo. Jesli ta teza z petla zwarcia mialaby byc prawdziwa to moze jest to wskazanie na przejscie do TN C . Czyli albo bubel albo celowe dzialanie bo petla zwarcia nie wychodzila...

wyobraź sobie przerwanie N przy transformatorze z jakiegoś powodu, wtedy caly prąd płynący N skupi się właśnie na tym końcowym słupie, jeśli pętla zwarcia nie wychodzi, to trzeba albo obniżyć wartość wkładek BM w stacji, zwiększyć przekrój przewodów, lub ostatecznie dać zabezpieczenie wzdłużne na linii (dołożenie RSA) a nie uziemiać przewód N w TT ;)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19224
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez bartek380V » 8 lutego 2015, 21:59

Myslalem na wieloma opcjami ale przerwania N na trafo nie przewidywalem. Zdarzaja sie takie awarie ? No byloby malo ciekawe gdyby uziom na tym slupie pozbieral wszystkie prady , tym bardziej ze ta koncowka linni jest z AFL 16. Rozumiem ze w TNC dobiera sie automatycznie wieksze przekroje przewodow na glownych przęsłach linni ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez Whites86 » 8 lutego 2015, 22:52

bartek380V napisał(a):Myslalem na wieloma opcjami ale przerwania N na trafo nie przewidywalem. Zdarzaja sie takie awarie ? No byloby malo ciekawe gdyby uziom na tym slupie pozbieral wszystkie prady , tym bardziej ze ta koncowka linni jest z AFL 16. Rozumiem ze w TNC dobiera sie automatycznie wieksze przekroje przewodow na glownych przęsłach linni ?

zdazaly mi się takie przypadki , gdzie zero z trafa podłączone było tylko bednarką i od niej szła cienka linka AL 35 do poszczegolnych odejść z linii napowietrznej gołej, gdzie zaciski były tak zoksydowane że to chyba nawet nie miało przejścia, a raz widziałem urwany mostek zerowy od bednarki do linii, ( i wszystko działało ;) )
bo przewód PEN uziemiany jest możliwie jak najczęściej, w przypadku przerwania PEN przy samym trafo, tak naprawdę nic zlego się nie stanie bo rolę zera przejmą wszystkie uziomy po drodze ,co do TNC przekroje są takie same,
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19224
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez MRP200 » 9 lutego 2015, 09:30

A nie jest czasami tak, że linia zasilająca pracuje w TN-C a tylko odbiorcy mają w domach układ TT. Bo taka sytuacja jest możliwa i dopuszczalna.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4294
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez paweo » 9 lutego 2015, 12:15

Mógłby ktoś opisać swoją pracę (Energetyk, elektryk), tj
cytuję
[...]
2. Jak zostać energetykiem?
3. Co brać pod uwagę przy wyborze zawodu (cechy charakteru, umiejętności, zainteresowania, stan zdrowia - przewlekłe choroby, alergie, itp.)
4. Ścieżka rozwoju zawodowego
5. Zakres obowiązku
6. Plusy zawdów
7. Minusy zawodu
8. Wysokość zarobków
9. Czy warto zostać energetykiem? (podsumowanie))

Lub podać jakieś linki do tematów z tymi zagadnieniami? z góry dzięki za odpowiedzi :)
Rtęci na świecie nigdy za wiele.
Nieprzemyślane inwestycje w LED nigdy się nie zwrócą.
Avatar użytkownika
paweo
 
Posty: 462
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 2 lutego 2014, 16:34
Lokalizacja: Warszawa

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez bartek380V » 9 lutego 2015, 22:46

MRP200 napisał(a):A nie jest czasami tak, że linia zasilająca pracuje w TN-C a tylko odbiorcy mają w domach układ TT. Bo taka sytuacja jest możliwa i dopuszczalna.

nie nie ,Trafo jest w TT , linia do tego slupa byla modernizowana i do tego miejsca jest zrobione poprawnie natomiast punkt koncowy jest uziemiony. To o czym wspomnales to okresla sie mianem wyspy TT w ukladzie TNC . Spotkalem sie tez kiedys w pewnej miejscowosci polozonej 15km ode mnie gdzie na trafo byla tabliczka TNC TT. Czy to oznaczalo wlasnie ze zrobiono wyspe TT w TNC (czyli wolno stosowac ochrone od porazen w postaci uziemien ochronnych) ? czy tez oznczalo ze jeden tor od trafo pracuje w TT a drugi w TN C bo to trafo ma 2 tory napowietrzne. No bo sama wyspa to jest wydzielony obszar gdzie mimo zasialania z TN ,mozna stosowac uziemienia ochronne :)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez MRP200 » 10 lutego 2015, 07:23

W nowo budowanych liniach nie tworzy się wysp TT. Wyspa TT to pozostałość po modernizacji linii, którą przebudowano do TN-C a odbiorcy nadal mają TT. Bezpośrednie zasilanie wyspy TT z TN-C jest dopuszczalne (ale nie zalecane), ponieważ sieć TN spełnia wszystkie warunki dla zasilania TT.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4294
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez bartek380V » 10 lutego 2015, 16:50

To spotykając tabliczkę na trafo TNC TT ktore zasila 2tory linii częściowo modernizowanej co mam pomyśleć?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez MercuryFenix » 15 lutego 2015, 12:44

Witam, w jakich cenach zawieraja się używane przekładniki napięciowe ?
Chodzi mi dokładnie o takie
ObrazekZdjęcie pożyczyłem od kolegi osirus
Potrzebuję 1 sztukę a zapewne nie są to tanie rzeczy...
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Parę pytań do profesjonalistów

Postprzez elek » 15 lutego 2015, 17:01

Ja też bym taki z chęcią przygarnął :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
www.instagram.com/flurothyl
Avatar użytkownika
elek
 
Posty: 1638
Zdjęcia: 436
Dołączył(a): 10 czerwca 2007, 23:04
Lokalizacja: Podkarpacie

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Off-Topic

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron