Zakladajac ze parametry znamionowe LRF 125W masz 125V i 1,15A to w tym ukladzie mozna uznac ze spadek napiecia na naszej szeregowej zarowce w stanie ustalonym powinno wynosic tyle co napiecie zasilania ukladu minus spadek na LRF czyli 230V -125 =105V trzeba tez zalozyć zeby przy takim spadku napiecia uklad wymuszał 1,15A . A zatem rezystancja dodatkowej zarowki musi wynosic około 105V /1,15A =91,3 Ohma . Zarówka 500W 230V ma 106 Ohmów . To juz wszystko jasne

i teraz sprawdzenie . Lampa LRF 125 to impedancja układu w stanie ustalonym około 108 ohmów plus szeregowa zarówka 500W 230V to 106 Ohmów czyli razem 214 Ohmów ,taki zastepczy rezystor przy 230V daje prad 230V/214 Ohmów 1,07A . W tym ukladzie zalozylem ze impredancja LRF a jest w przyblizeniu równa jej rezystancji. W przeciwnym razie nalezaloby reszte policzyc z trojkata impedancji a nie z odejmowania tak jak to zrobilem. Tak naprawde LRF nie ma cosinusa Fi rownego 1 co juz tez kiedys ktos udowodnil oscyloskopem

Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)