Piotres napisał(a):Witam
Panowie pytanie za 100 punktów
Czy uszkodzony kondensator w oprawie ELGO OUS-250 po wkręceniu nowej lampy może powodować takie zachowanie lampy że zapala się i gaśnie?
Nurtuje mnie to pytanie ponieważ w swojej miejscowości zgłosiłem do naprawy nieświecące wyżyje oprawy i widzę że lampy zostały wymienione na 100% natomiast nowe lampy zapalają się i gasną.
Kondensator w oprawie do lampy wysokoprężnej nie ma wpływu na jej pracę. Ma on za zadanie poprawić współczynnik mocy. Co do przedstawionej sytuacji jest kilka możliwości:
- lampa jest przeciążona ponieważ zamiast 250W została wkręcona lampa o mniejszej mocy np. 150W (czyli niedopatrzenie monterów)
- nowa lampa jest od razu uszkodzona (jest możliwość, zwłaszcza u chińskich producentów)
- jest "skrót" na stateczniku i lampa jest przeciążona (bardzo rzadko ale się zdarza).
- układ zapłonowy nie odczytuje właściwie napięcia po zapłonie lampy i ponownie ją uruchamia (sam mam IDSa w STRADZIE, który cały czas "bzyczy" pomimo zapłonu lampy i potrafi ją wyłączyć, dzieje się to dosyć chaotycznie). Od kolegi pracującego przy naprawie oświetlenia ulicznego dowiedziałem się, że właśnie niektóre IDSy potrafiły takie cyrki odstawiać. W chwili wolnego czasu sprawdzę w swoim IDSie, które elementy zmieniły wartość i spróbuje go naprawić.