Do sprawdzania obecności napięcia na przewodach linii nn, SN i WN, oraz na analogicznych szynach rozdzielni, obecnie powszechnie używa się elektronicznych akustyczno-optycznych wskaźników napięcia, mocowanych na drążku izolacyjnym. Przy braku napięcia wskaźnik generuje dość głośny przerywany dźwięk. W przypadku dotknięcia przewodu pod napięciem dźwięk przechodzi w ciągły.
W rozdzielniach wnętrzowych SN i WN do niedawna stosowano wskaźniki neonowe, jednak wskaźniki te były dość zawodne, a przy każdorazowym użyciu wymagały obowiązkowego dwukrotnego sprawdzenia działania na przewodzie, który był pod napięciem. Akustyczno-optyczne wskaźniki produkowane są na określone napięcia znamionowe. Jest to o tyle ważne, że wskaźnik na napięcie wyższe, może nieprawidłowo sygnalizować przy niższym napięciu. Np. wskaźnik na 15 kV użyty na linii nn 0,4 kV może nie zasygnalizować, że linia jest pod napięciem.
Przykład wskaźników akustyczno-optycznych ze strony producenta: