Pętla kablowa (pierścień )

Dyskusja na tematy dowolne

Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez bartek380V » 4 lutego 2013, 12:12

Gdzie stosuje sie linie kablowe w postaci zamknietego pierscienia ? Kiedys spotkałem sie z tym w przypadku obw .gniazdek domowych w Anglii. Podobno w Polsce tez juz czesto stosuje sie pierscienie w celu wyrównania spadkow napiecia na obciazonej sieci domowej. A jak to jest w przypadku petli kablowej np na osiedlu domkow jednorodzinnych ? Kiedys widziałem złacze kablowe chyba ZK 3 a gdzie na wejsiu kabla byl BM 63A ,odczep na dom 40 A i wyjscie kabla przez 50 A wiem ze linia kablowa zaczyna sie od osiedlowego wnetrzowego trafo ale czy ten kabel tam wraca ? Wydaje mi ze nie moze poniewaz wyrzucenie wkladki w kazdym tego typu zlaczu na wejsciu lub wyjsciu spowoduje przeciazenie pierscienia jesli byłby to pierscien. Głowną cecha pierscienia jest to ze ma byc zamnkniety i jego ,,otwarcie,, spowoduje stworzenie dwoch stron ,,prawej i lewej,, z punktu widzenia trafo a taki stan uwaza sie juz za awarie przynajmniej w sieci domowej (Anglia) kiedy rozpatrujemy siec ktora rzeczywiscie jest pierscieniem. ;)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez bartek380V » 5 lutego 2013, 17:49

Sa zdjecia :D WIdac jak dawniej wykonywało ie uklad TNC bednarka wchodzi do ziemi ,ciekawe czy tam jest dospawana i czy bednarka idzie z kablem od Kiosku-Trafo :evil:
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez OUKS340 » 6 lutego 2013, 01:06

Co do zamkniętych pierścieni to dość powszechnie stosowało się je w budynkach z wielkiej płyty. Obwody gniazdkowe wychodziły i wracały drugim przewodem.
OUKS340
 
Posty: 1925
Zdjęcia: 119
Dołączył(a): 4 kwietnia 2008, 11:31

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez bartek380V » 6 lutego 2013, 10:25

OUKS340 napisał(a):Co do zamkniętych pierścieni to dość powszechnie stosowało się je w budynkach z wielkiej płyty. Obwody gniazdkowe wychodziły i wracały drugim przewodem.

A jak z wiekszymi prądmi ? A jak jest na zasilaniu osiedla kablem-domki jednorodzinne ?
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez OUKS340 » 10 lutego 2013, 00:48

bartek380V napisał(a):
OUKS340 napisał(a):Co do zamkniętych pierścieni to dość powszechnie stosowało się je w budynkach z wielkiej płyty. Obwody gniazdkowe wychodziły i wracały drugim przewodem.

A jak z wiekszymi prądmi ? A jak jest na zasilaniu osiedla kablem-domki jednorodzinne ?

Znajomy energetyk mówił mi niedawno, że w pierścieniu działają linie 15kV zasilające lokalne trafostacje.
Chodzi oczywiście o linie 15kV zasilaną z jednego pola podstacji 220 lub 110/15kV. Co do zasilania domków lub bloków mieszkalnych to takiego rozwiązania się nie stosuje - jest za drogie i (niestety) nie musi być aż taka niezawodność zasilania (odbiorcy 5 kategorii). W przypadku budynku w którym nie może dojść do dłuższej przerwy w zasilaniu (np tam gdzie są windy) stosuje się zasilanie dwustronne. Co do wspomnianego pierścienia 15kV to w przypadku uszkodzenia kabla wyłącza się go pomiędzy trafostacjami i można łatwo go naprawić. Nie trudno sobie wyobrazić co by się stało jakby kabel 15kV uległ uszkodzeniu w pobliżu podstacji 220 lub 110kV a zasilał by np: 20 trafostacji15/0,4kV a nie był zapięty w pierścień ;)
OUKS340
 
Posty: 1925
Zdjęcia: 119
Dołączył(a): 4 kwietnia 2008, 11:31

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez Whites86 » 10 lutego 2013, 00:53

OUKS340 napisał(a): W przypadku budynku w którym nie może dojść do dłuższej przerwy w zasilaniu (np tam gdzie są windy) stosuje się zasilanie dwustronne. Co do wspomnianego pierścienia pierścienia 15kV to w przypadku uszkodzenia kabla wyłącza się go pomiędzy trafostacjami i można łatwo go naprawić. Nie trudno sobie wyobrazić co by się stało jakby kabel 15kV uległ uszkodzeniu w pobliżu podstacji 220 lub 110kV a zasilał by np: 20 trafostacji15/0,4kV a nie był zapięty w pierścień ;)

dokładnie jak piszesz , u mnie była sytuacja że uszkodził się kabel pracujący w pierścieniu, został odlączony i czekal sobie na naprawę chyba z rok , nie wiem czy to było zaniedbanie i sprawa zapomniana czy jak, ale pech chciał ze prowadzili jakies prace ziemne i uszkodzili głowny kabel idący z GPZtu, nie szlo stacji poprzelaczac bo reszta lezała uszkodzona, cale 30-tysieczne suchostrzygi były przez 6 godzin bez pradu zanim uporano się z awarią bokabel który uszkodzili zasilal szeregowo 15 stacji trafo :roll:
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez bartek380V » 10 lutego 2013, 17:48

O pierscieniach na SN słyszałem . Jesli jeszcze siec pracuje na wylącznikach sterowanych radiowo to dyspozytor w razie awarii moze szybko zlokalioowac uszkodzony kabel i zasilic reszte odbiorców . Automatyka radiowa znacznie skraca czas szukania awarii przez dyspozytora a odpowideni podział sieci pozwala na pozbawienie elektrycznosci jak najmniejszej ilosci odbiorców .
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez elektryk » 11 lutego 2013, 09:51

A jak to jest przy pracy równoległej transformatorów załóżmy dwóch na typowym GPZ 110/15 kV :?: Czy po stronie wtórnej i pierwotnej są one połączone oczywiście spełniając 3 warunki, czy między nimi po obu stronach są łączniki i normalnie są otwarte :?:
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez bartek380V » 11 lutego 2013, 21:13

elektryk napisał(a):A jak to jest przy pracy równoległej transformatorów załóżmy dwóch na typowym GPZ 110/15 kV :?: Czy po stronie wtórnej i pierwotnej są one połączone oczywiście spełniając 3 warunki, czy między nimi po obu stronach są łączniki i normalnie są otwarte :?:

Ma gdzis ksiazke na ten temat ,, Sieci Elektroenergetyczne ,, jest to ksiazka dla studentów wydziału elektrycznego. Jest kilka warunkow pracy rownoległej Trafo. Dotyczy to również lini nn . Czesto widac tabliczke ,,Zasilanie Dwustronne,, . Nawet ostatno na rozległej lini napowietrznej widziałem tabliczke na Trafo z nazwa miejscowosci 15/0,4 KV TN-C / TT czyli wyspa -rzadko spotykane w moim rejonie.
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Pętla kablowa (pierścień )

Postprzez MRP200 » 12 lutego 2013, 10:06

Tabliczka "Zasilanie dwustronne" oznacza, że na słupie lub złączu spotykają się dwie linie zasilane z różnych stacji trafo. Jeżeli na złączu kablowym będzie tabliczka "Podział sieci' to oznacza, że spotykają się tam dwie linie zasilane z tej samej stacji trafo, ale z różnych obwodów. W normalnym układzie pracy linie te nie są między sobą połączone, możliwa jest jednak praca awaryjna, podczas awarii lub planowych wyłączeń jednej z linii. Istnieje wtedy możliwość czasowego zasilania odbiorców z "drugiej strony".
MRP200
Moderator
 
Posty: 4281
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp