"Porządek" w kablach...

Dyskusja na tematy dowolne

"Porządek" w kablach...

Postprzez arturssp » 3 września 2014, 19:02

Jakiś czas temu byłem "na kablu" jak to się u nas mówi (lokalizacja uszkodzenia), na pewnej stacji. Jakież było moje zdziwienie/rozczarowanie/zaskoczenie poparte słowami "o k...", gdy po otwarciu garnka kablowego zobaczyłem to:
Obrazek
:shock:
Na szczęście od jakiegoś czasu zmienia się wszystko na lepsze :)
Avatar użytkownika
arturssp
 
Posty: 24
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 28 marca 2011, 14:55

Re: "Porządek" w kablach...

Postprzez lukaszlbn » 7 września 2014, 09:54

No ładnie ładnie :) co jest przesyłanie takimi kablami? sterowanie jakieś? czy normalnie 230V? PYtam bo taka mieszanina przewodów, że nie trudno o zwarcie, co zresztą widać :). Pierwszy raz się spotykam z taką "studzienką kablową" :)
Avatar użytkownika
lukaszlbn
 
Posty: 111
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 listopada 2013, 22:56
Lokalizacja: Lublin

Re: "Porządek" w kablach...

Postprzez arturssp » 7 września 2014, 12:58

To jest tzw. garnek kablowy. Normalnie powinien mieć pierścień ebonitowy z zaciskami śrubowymi. Ale tutaj łączyli kostkami, bo jak ten ebonit zawilgotnieje, to zaczyna przewodzić prąd i robi się doziemienie. W tym konkretnym przypadku szły tam kable do zasilania świateł semaforów i tarcz ostrzegawczych, czyli napięcie ok 130VAC.