Strona 3 z 3

Re: Optymalny przekrój kabla: taka mała zagadka / ciekawostka ;)

PostNapisane: 8 lutego 2015, 17:48
przez KaszeL
Panowie, to może ja podpowiem o co chodzi. Bo myślę, że błądzicie. Otóż wydaje mi się, że należy policzyć moc strat na poszczególnych przekrojach przewodów zasilających. Zwróćcie uwagę, że ACB podał dokładnie długość linii i moc obciążenia. Następnie trzeba sprawdzić który stosunek strat do kosztu przewodu zasilającego będzie najlepszy. Grubszy przewód zasilający to większy koszt zakupu, ale mniejsza moc strat. Wiadomo, że głównym kosztem będzie koszt energii elektrycznej zużytej przez odbiornik, ale część poleci jako straty na przewodach i tu jest pies pogrzebany. Ile będzie tej mocy start i jak gruby przewód kupimy za to, jak je zminimalizujemy :)

Re: Optymalny przekrój kabla: taka mała zagadka / ciekawostka ;)

PostNapisane: 8 lutego 2015, 17:56
przez elek
KaszeL napisał(a):Panowie, to może ja podpowiem o co chodzi. Bo myślę, że błądzicie. Otóż wydaje mi się, że należy policzyć moc strat na poszczególnych przekrojach przewodów zasilających. Zwróćcie uwagę, że ACB podał dokładnie długość linii i moc obciążenia. Następnie trzeba sprawdzić który stosunek strat do kosztu przewodu zasilającego będzie najlepszy. Grubszy przewód zasilający to większy koszt zakupu, ale mniejsza moc strat. Wiadomo, że głównym kosztem będzie koszt energii elektrycznej zużytej przez odbiornik, ale część poleci jako straty na przewodach i tu jest pies pogrzebany. Ile będzie tej mocy start i jak gruby przewód kupimy za to, jak je zminimalizujemy :)

No tak, na pierwszy rzut oka sobie o tym pomyślałem i potem za żadne skarby nie mogłem wymyślić innej opcji która by wpływała w większym stopniu na cenę całości na przestrzeni 15 lat, a kasa na straty w postaci ciepła idzie nawet w tysiące zł jeśli się za cienki kabel da, no chyba że to grzałka i kabel idzie w tym samym pomieszczeniu to można sprawę olać.

Re: Optymalny przekrój kabla: taka mała zagadka / ciekawostka ;)

PostNapisane: 8 lutego 2015, 18:42
przez bartek380V
KaszeL napisał(a):Panowie, to może ja podpowiem o co chodzi. Bo myślę, że błądzicie. Otóż wydaje mi się, że należy policzyć moc strat na poszczególnych przekrojach przewodów zasilających. Zwróćcie uwagę, że ACB podał dokładnie długość linii i moc obciążenia. Następnie trzeba sprawdzić który stosunek strat do kosztu przewodu zasilającego będzie najlepszy. Grubszy przewód zasilający to większy koszt zakupu, ale mniejsza moc strat. Wiadomo, że głównym kosztem będzie koszt energii elektrycznej zużytej przez odbiornik, ale część poleci jako straty na przewodach i tu jest pies pogrzebany. Ile będzie tej mocy start i jak gruby przewód kupimy za to, jak je zminimalizujemy :)

No jasne spadki napiecia na zasilaniu... oczywiste wrecz....

Re: Optymalny przekrój kabla: taka mała zagadka / ciekawostka ;)

PostNapisane: 8 lutego 2015, 18:55
przez KaszeL
No to liczyć, liczyć...