Strona 2 z 3

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 11:25
przez AsXSn
Sprawdź też połączenia w puszce, która zasila ten obwód.

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 11:35
przez Jarek
AsXSn napisał(a):Sprawdź też połączenia w puszce, która zasila ten obwód.


Nie mam puszek w mieszkaniu. Instalacja jest bez nich wykonana.

edit: Na jutro mam już umówionego elektryka, więc problem pewnie będzie rozwiązany. Dziękuję za porady i pomoc.

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 11:50
przez Gismot
Jarek napisał(a):Sprawdziłem bezpieczniki i listwę zaciskową, nie ma żadnych widocznych uszkodzeń typu upalenie, ukruszenie przewodu. Zaciski są dokręcone dobrze wszystkie.
Sprawdziłem dziś pralkę działa, ale okazuje się, że nie grzeje wody. Poza tym dzieje się też coś takiego, że w przypadkowych momentach gaśnie światło samo na kilka sekund. Na zwykłych żarówkach w łazience i w kuchni (nie mam tam LED, ani kompaktów).

Pamiętaj życie masz tylko jedno, tak więc nic więcej nie kombinuj tylko zaczekaj na elektryka,


Jeśli masz możliwość to wyłącz bezpiecznik od tego uszkodzonego obwodu oraz wszystkie urządzenia poprzez fizyczne wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego 230V.
UWAGA w każdej chwili może się pojawić potencjał sieci 230V na urządzeniach wykonanych w pieszej klasie ochronności (np. pralka, lodówka, kuchenka, TV,...)

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 13:21
przez Jarek
Gismot napisał(a):
Jeśli masz możliwość to wyłącz bezpiecznik od tego uszkodzonego obwodu oraz wszystkie urządzenia poprzez fizyczne wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego 230V.
UWAGA w każdej chwili może się pojawić potencjał sieci 230V na urządzeniach wykonanych w pieszej klasie ochronności (np. pralka, lodówka, kuchenka, TV,...)


Bezpiecznik jest wyłączony. Wszystkie urządzenia podłączone wcześniej pod te gniazda odłączyłem. Nic już z tym nie robię, czekam na elektryka jutro.

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 21:19
przez Elektroservice
Coś za wysokie to napięcie, max 400V tak jak przedmówcy pisali. Masz zasilanie 1 fazowe czy 3 fazowe? Raczej 3 fazowe skoro takie cuda się robią.

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 09:55
przez Jarek
Obrazek

Obrazek

Instalacja w całym mieszkaniu to 4 przewody. uziemienie jest mostkowane.

Problem już naprawiony. Przyczyną był upalony przewód PEN na odcinku od rozdzielnicy do pierwszego gniazda w łazience. Wygląda to chwilowo tak:

Obrazek


Generalnie zdaniem elektryka instalacja jest do generalnego remontu, ponieważ jego zdaniem ma zbyt małe przekroje przewodów (jest. 1,0), a jak stwierdził obecnie nawet na instalację oświetlenia daje się 1,5.

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 18:11
przez OUKS340
No to masz szczęście, że Ty albo któryś z domowników nie uległ porażeniu prądem. Jak pisał kolega Gismot w przypadku upalenia się przewodu PEN napięcie pojawia się na obudowach odbiorników elektrycznych w pierwszej klasie ochronności :!: :!:

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 20:16
przez Jarek
OUKS340 napisał(a):No to masz szczęście, że Ty albo któryś z domowników nie uległ porażeniu prądem. Jak pisał kolega Gismot w przypadku upalenia się przewodu PEN napięcie pojawia się na obudowach odbiorników elektrycznych w pierwszej klasie ochronności :!: :!:


Bo od razu odłączyłem wszystkie urządzenia zasilane z tego obwodu. Przy okazji naprawy wyjaśnił się też problem z migającym światłem w łazience. Tu winowajcą okazał się luźny styk w wyłączniku.

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 21:04
przez Elektroservice
No ładnie, 1mm2 Cu po wieloletnim przeciążaniu w końcu też się poddało :(
Faktycznie instalacja do wymiany 1mm2 Cu to niestety mało jak na obecne czasy :( Od biedy na oświetleniu by wystarczyło ale absolutnie nie ma racji bytu na obwodach gniazdkowych :roll:
Zastanawia mnie te 550-600V skoro instalacja jest jednofazowa a przynajmniej tak to wygląda patrząc na zdjęcia tablicy bezpiecznikowej. Wrzuć foto licznika razem z zabezpieczeniem przedlicznikowym - to rozwieje wątpliwości czy zasilanie jest 1 fazowe czy 3 fazowe.

Re: 550-600 V w gniazdu w mieszkaniu

PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 21:26
przez Jarek
Licznik jest jednofazowy.

Obrazek

Zabezpieczenie przedlicznikowe.

Obrazek