Jeśli dobrze pamiętam, było to 5 omów, ale procedura w normie była dość skomplikowana, trzy wymagania i zależności...
Nie mam normy PN-HD 60364-5-54:2010 także nie sprawdzę.
MRP200 napisał(a):No tak, ale wątek miał być o uziemieniu roboczym a nie o zwarciach w sieci.
Jak wiadomo, uziemienie robocze obowiązkowo stosuje się w trafostacji do uziemienie punktu gwiazdowego transformatora (po stronie nn), z którego jest jednocześnie wyprowadzony przewód PEN sieci. W obecnie budowanych stacjach uziom ten jest jednocześnie uziemieniem ochronnym dla strony SN.
I pytanie. Kto prawidłowo poda ile maksymalnie omów powinien prawidłowo mieć taki uziom?.
MRP200 napisał(a):Najbardziej trafną odpowiedź dał Whites. Ale nie do końca. Według przepisów wspólny uziom roboczy i ochronny na stacji trafo SN/nn musi spełniać dwa warunki: poniżej 5 om, oraz warunek Ruz < 65/ Izw; gdzie Izw jest prądem zwarcia doziemnego po stronie SN (z reguły podane jest w warunkach przyłączenia). Prąd ten jest z reguły powyżej 100 A, czyli jak łatwo policzyć uziom musiałby być poniżej 1 oma.
I tu zaczyna się problem. Kto miał okazję wykonywać takie uziemienie doskonale wie, ile trzeba "żelastwa" wbić w ziemię żeby uzyskać 5 omów, a co dopiero 1,25 oma. A dodatkowym problemem jest ograniczony teren, gdzie to "żelastwo" można wbijać.
Dodam tylko, że do niedawna na podstacjach trakcyjnych wymagany był uziom 0,5 oma. To dopiero była sztuka wykonać, a później utrzymać tą oporność na wymaganym poziomie.