Numerowanie słupów

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Re: Numerowanie słupów

Postprzez elektryk » 12 czerwca 2010, 17:38

jabol79 napisał(a):To właściwie w którą stronę rośnie numeracja na linii? Rozumiem że od stacji, tylko dlaczego zdarzają się takie sytuacje, że mamy np słup nr. 4 a za chwile po rozgałęzieniu linii mamy np numer 15 ? Z tego co koledzy opisują powyżej to takie sytuacje się zdarzają ...


Numeracja rośnie od słupa krańcowego (nr 60) w stronę trafostacji (słup przed STS nr 75, słup za STS- początek kolejnego obwodu - słup nr 76) aż do końca następnego obwodu słupa nr 110.

To co MRP200 napisał może być możliwe, gdyż na linii dwutorowej "dolny" obwód jest podwieszony na nieco innych poprzecznikach niż "górny". Z tego "dolnego" jest zasilany jedynie zespół szkół i przewody mają przekrój 25 mm2 + zero o przekroju 70 mm2. Dobudowanie tego obwodu jest bardzo możliwe, gdyż Zespół Szkół dawniej się cały czas rozbudowywał i potrzebował większej mocy. Z kolei "górny" obwód zasila domy i ma przekrój 50 mm2 + oświetlenie 70 mm2 (zero ma wspólne z dolnym obwodem). Przekrój obwodu ośw. jest gruby, bo zasila 29 opraw, a kiedyś zasilał ich 33.
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Poprzednia strona

Powrót do Linie napowietrzne i kablowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości