Strona 2 z 7

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 11 lipca 2008, 22:41
przez cieszyn
Na ostanim zdjęciu widzę w prawej, dolnej części tylko jedno wyżłobienie - to o to chodzi?

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 11 lipca 2008, 22:45
przez Michal
cieszyn napisał(a):Na ostanim zdjęciu widzę w prawej, dolnej części tylko jedno wyżłobienie - to o to chodzi?

Dokładnie tak to jest właśnie to (na przewodzie z podłączoną brązową żyłą kabla)

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 11 lipca 2008, 23:04
przez FOX
dobry pomysł z tym oznakowaniem...nieciekawie by było gdyby ktoś przez pomyłkę podłączył zaciski na np L1 i L2.

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 11 lipca 2008, 23:05
przez cieszyn
FOX napisał(a):dobry pomysł z tym oznakowaniem...nieciekawie by było gdyby ktoś przez pomyłkę podłączył zaciski na np L1 i L2.


oj niedobrze, niedobrze

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 12 lipca 2008, 15:28
przez elektryk
A no widać :) Hehe dobre, a ja się od zawsze zastanawiałem. Stare linie izolowane to coś w rodzaju przedłużacza - w jednej izolacji są schowane 2 żyłki (oczywiście w przewodzie jednofazowym) ;)

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 14 lipca 2008, 01:03
przez Paweł
WOW, rewelacja, te zdjęcia są bezcenne! :) :) :)

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 14 lipca 2008, 23:16
przez cieszyn
Paweł napisał(a):WOW, rewelacja, te zdjęcia są bezcenne! :) :) :)


Tak Pawełku! To rewelacja, niech nam Michał foci jak najwięcej takich akcji :P :P :P

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:50
przez elektryk
Obwód stacji Sulów 1. Przebudowa sieci z lat 80. na izolowaną, słupy rozkraczne zastąpiono wirowymi. Linię wykonała na zlecenie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. firma "Elto" z Lublina (http://www.elto.lublin.pl). Szczegóły z przetargu tu: http://www.lubzeldystrybucja.com.pl/tmp ... _15507.pdf (trzeba przesuwać w dół i jest dokładniej wyjaśnione). Parę razy przyjeżdżali na kontrolę kraśniccy monterzy. Gdy otworzyli szafę rozdzielczą w stacji, aż zdziwiłem się że jest tam tak mało urządzeń, jedynie BM-y (63A, 80A), jeden wyłącznik, a po drugiej stronie 9 gwintów na topiki... Oto kilka fot z dzisiaj:

Słup już stoi 2 tygodnie
Obrazek
Obrazek

Przewód ASXSN 4 x chyba 120 już podwieszony
Obrazek

Słup wstawiony przez Lubzel w ostatni piątek tylko kilka dni miał poprzeczniki
Obrazek
Obrazek

Prace przy stacji. Z tym najtrudniej...
Obrazek

Powoli się wszystko zmienia
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:00
przez cieszyn
świetna relacja,

nie łatwa to praca na tych sieciach, oj niełatwa

Re: Linia napowietrzna izolowana

PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 12:52
przez elektryk
cieszyn napisał(a):świetna relacja,

nie łatwa to praca na tych sieciach, oj niełatwa


Nie mogę tylko "zaczaić" jaki jest układ sieci na stacjach :x