Strona 4 z 5

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 9 marca 2013, 22:19
przez Whites86
wszystko jest z dokładnymi wymiaranmi i rysunkiem technicznym

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 11 marca 2013, 21:04
przez elektryk
Przykładowo na tym słupie jest poprzecznik mocny narożny, ale taki sam stosują też na słupach krańcowych i odporowych. Niżej w lince oświetleniowej trzon TKS-80

Obrazek

Tu z kolei poprzecznik narożny stosowany na słupach rozkracznych inny niż ten powyżej ze względu na inne umiejscowienie otworów na montaż do słupa, posiada charakterystyczne wzmocnienia w 2 środkowych trzonach TKS
Obrazek

Tutaj znów inne konstrukcje mocne z trzonami prostymi a nie TKS
Obrazek

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 22:26
przez Elektroservice
Na 1 stronie tematu jest omówienie sposobów łączenia przewodów linii napowietrznej w którym brakuje fotki połączenia zrobionego za pomocą tulei karbowanej dlatego postanowiłem dziś takową fotkę zrobić i tutaj zapodać ;)

Obrazek

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 13:44
przez Whites86
heh ta tuleja jest tak skarbowana ze wygląda jak by się dopiero ktoś uczył to robic :mrgreen:

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 15:01
przez elektryk
Whites86 napisał(a):heh ta tuleja jest tak skarbowana ze wygląda jak by się dopiero ktoś uczył to robic :mrgreen:


Tak bo karby powinny być naprzemianlegle

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 15:36
przez Elektroservice
Ale już od 5 lat trzyma się to bez zarzutu :mrgreen:

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 17:45
przez Luk
No bo najprostsze rzeczy są najlepsze ;)

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 16 czerwca 2013, 10:24
przez elektryk
Jak jest w waszych regionach bo u mnie większość linii niskiego napięcia jest zrobionych przewodami 50 mm2 ale wielkość izolatorów to jeszcze N-80/S-80, a w książkach piszą że od 50mm już sie stosuje N-95/S-115 :?:

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 19:43
przez elektryk
4 lata temu na zlecenie PGE jakaś firma prywatna przebudowywała linię niskiego na stacji Rudki 2. Nie bardzo jednak rozumiem co na celu miała ta przebudowa, a mianowicie od słupa 2 do słupa 9 podwieszono splot 4 x 70 + linka oświetleniowa 25. Starej linii na tym odcinku nie demontowano, jedynie wycięto gołą linkę oświetleniową (jej role przejęła żyła w podwieszonym splocie). Na słupie nr 2 splot połączono ze starą linią, a na słupie nr 9 rozdzielono stary obwód, zakończono splot, który wchodzi na rozłącznik bezpiecznikowy i wchodzi na rozdzieloną starą linię w kierunku dalszym (do słupa 10). Stara linia przychodząca od słupa 8 kończy się na tymże słupie 9 poprzez odgromniki. Oprócz wymiany słupa 2 i 9 wymieniono kilka innych pomiędzy nimi (stare były za słabe na trzymanie twóch torów linii). Nie wiem po co podwieszali ten splot, mogli przecież zwyczajnie na słupie 9 sekcjonować obwód, czyli rozdzielić starą linię i zrobić mostek w postaci RB. Chcąc robić całkiem inny obwód to faktycznie trzeba by podwieszać splot, ale od samej stacji :roll:

Od stacji do słupa 10 nie ma opraw. Później już monterzy z posterunku ZE zlikwidowali układ pomiarowy w szafce stacyjnej, odcięli linkę oświetleniową na stacji i założyli nową szafkę ośw. na słupie 12 rozdzielając cały obwód ośw. Rudki 2 na dwa obwody. Nie chciało im się jeździć robić odczytów do stacji, to zrobili szafkę bliżej :D

Załączam schemat
Obrazek

Re: Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia

PostNapisane: 5 maja 2014, 18:07
przez Witeku
Taka ciekawostka ze Skierniewic

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek