Linie SN i WN - nateżenia prądu

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez elektryk » 12 sierpnia 2009, 15:38

Rozłącznik w Sulowie zamontowany w 1994r. Krzyżują się tu 2 linie 20 kV Blinów - Zakrzówek (od strony Blinowa odłącznik normalnie jest otwarty, na czas awarii ewentualnie można zamknąć) i Stawce - GPZ Budzyń/Kraśnik (na słupach w kształcie krzyża).

Obrazek

Obostrzenie z orczykami bo linie biegnie nad aronią :mrgreen: Akurat na stacji Sulów 1 trwały prace i zostało wyłączone napięcie.
Obrazek

Parę słupów wywaliła wichura w 2006r. Tu dali te nowe małe izolatory wiszące.
Obrazek

Co znaczy ta tabliczki (tu 1-587), które są na każdym odłączniku nie odłączających konkretnej stacji :?:
Obrazek

I rozłącznik z anteną
Obrazek
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez Edziu » 12 sierpnia 2009, 15:46

I rozłącznik z anteną

jaka funkcje pełnią te anteny?

Co znaczy ta tabliczki (tu 1-587), które są na każdym odłączniku nie odłączających konkretnej stacji

Numer słupa na danej linii? :?:
W poszukiwaniu miejsc gdzie występowały bądź występują duże kwiaty opraw oświetleniowych...
Avatar użytkownika
Edziu
 
Posty: 3147
Zdjęcia: 497
Dołączył(a): 24 września 2007, 09:38
Lokalizacja: Toruń

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez elektryk » 12 sierpnia 2009, 15:54

Z jednostki zakładowej wysyłają sygnał i automatycznie odłączniki się otwierają. Ten numerek to napewno nie numer słupa.
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez papierzok » 14 sierpnia 2009, 16:19

elektryk napisał(a):Z jednostki zakładowej wysyłają sygnał i automatycznie odłączniki się otwierają. Ten numerek to napewno nie numer słupa.


Z tego co kojarze, radiowce to najczęściej rozłączniki;
a numer, oznacza nr rozłącznkia bądź innego łącznika ;)
Avatar użytkownika
papierzok
 
Posty: 34
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 21:46
Lokalizacja: Kościan

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez elektryk » 16 sierpnia 2009, 16:55

Kilka krajobrazików z SN w roli głównej.

Budowa wyciągu narciarskiego równała się z budową nowej stacji. Swoją drogą wyciąg ma napięcie 1 kV :?: Odłącznik tej właśnie stacji:
Ładne nowe zielone izolatorki. Czyżby białych już nie produkowali :?:
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Co znaczy XRUHAKXS :?:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Odłącznik Stacji Sulów 1 wybudowanej najprawdopodobniej w pierwszej poł. lat 80. Widać że linia Sulów-Zakrzówek była już wcześniej, świadczy o tym troszkę inny kolor izolatorów.
Obrazek
Obrazek

I stacja. Prace nad linią nn zakończone. Pozostało tylko pomalować stację, ale to wykona już ZE Kraśnik.
Obrazek
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez elektryk » 16 sierpnia 2009, 17:06

Ciąg dalszy

Niestety jak narazie w Sulowie oświetlenia nie ma :(
Obrazek
Obrazek

Linia Sulów (Blinów) - Zakrzówek. Po co na niektórych słupach zrobili 6 izolatorów, a 3 są wogóle nie potrzebne. Na fragmencie linii gdzie w 2001 r. wymieniali izolatory, te niepotrzebne zdemontowali. Swoją drogą i tu przydałaby się wymiana.
Obrazek

Linia 20 kV Stawce - Pułankowice (GPZ Budzyń/Kraśnik). Dłuuga ponad 30-km linia, po 25 km przechodzi na teren PGE Dystrybucja Zamość. Zasila też jedną stację PGE Dystrybucji Rzeszów. W 2004 r. po stronie Lubzelu izolatory wymieniono. Chyba to jedna z najstarszych linii - stare uziomy, niespotykane słupy, zobaczcie sami:
Obrazek
Obrazek

Owy słup stoi na skraju wielkiego pagórka. Kierunek Kraśnik:
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Kierunek Stawce i obostrzenie II stopnia. Linia przechodzi nad linią nn obwodu st. Sulów 6
Obrazek

Linie biegną po rozległych pagórkach wyżyny Lubelskiej. Kierunek wschód na Stawce:
Obrazek

I jeszcze foto niespotykanego słupa. Kierunek zachód na Kraśnik:
Obrazek
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez KaszeL » 16 sierpnia 2009, 17:12

elektryk napisał(a):Co znaczy XRUHAKXS :?:


To jest oznaczenie kabla, a dokładnie oznacza: Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo z powłoką z polietylenu termoplastycznego. Dalej masz ilość i przekrój żył roboczych. W tym konkretnym przypadku zastosowano 3 kable jednożyłowe o przekroju 120mm^2.
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez elektryk » 16 sierpnia 2009, 17:17

Skomplikowane :o Co to ta żyła powrotna :?:
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez gory » 16 sierpnia 2009, 17:23

w jakim sensie niespotykanego?
Pozdrawiam
Bartek

---------------------------------------------------------------------------------
nie boję się, gdy prąd jarznik zżera, bo mam latarkę Energizera ! ;)
Avatar użytkownika
gory
 
Posty: 278
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 21 lipca 2009, 08:50
Lokalizacja: DB - Dolny Śląsk

Re: Linie SN i WN - nateżenia prądu

Postprzez elektryk » 16 sierpnia 2009, 17:42

Żadko spotykany słup
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Linie napowietrzne i kablowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości