Awarie na liniach Sn i nn

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez MRP200 » 3 grudnia 2010, 08:04

Co do tego ma umowa z ZE? A obora zasilana była 4x10 mm2, co prawda Alu. Sprężarka w schładzalniku jest trójfazowa 2,2 kW. Cała sytuacja miała miejsce na wiosce, gdzie przy niemodernizowanych, często dość długich liniach takie sytuacje się zdarzają. Tym bardziej, że ostatnimi czasy przybyło też na gospodarstwach sporo odbiorników jednofazowych o znacznej mocy. Akurat w pomieszczeniu schładzalnika zainstalowany był też bojler z grzałką 2 kW.
Co do "przytępiania" jak to określił Cieszyn, to niestety schematu tego urządzenia nie mam. Jednak nie jest zbyt skomplikowany, wiec mając takie urządzonko, łatwo go sobie rozrysować. Generalnie sprawa sprowadzała się do wymiany jednego z oporników.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4281
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Stany awaryje linii SN

Postprzez cieszyn » 3 grudnia 2010, 08:26

MRP200 => tak też przypuszczałem. Schemat mi do niczego nie jest potrzebny, tak tylko napisałem

Dziś są dostępne niedrogo agregaty więc na takich wioskach, gdzie zanika lub obniża się zasilanie można się (mając pełne kanistry z paliwem) jakoś ratować tą rolniczą produkcję ;)
Pzdr/
Staszek
Avatar użytkownika
cieszyn
 
Posty: 12646
Zdjęcia: 9
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 15:38
Lokalizacja: Warszawa

Re: Stany awaryje linii SN

Postprzez amisiek » 3 grudnia 2010, 11:39

Whites kiedyś mi pisał, że taki jeden bamber podłączył generator pod tablicę gdy nie było prądu. A transformator działa w dwie strony...
Na szczęście chłopaki mieli założone uziemienie, także im nic sie nie stało. Jak wieśniakowi się agregat zepsuł to ćwok poszedł z awanturą do nich. To też stan awaryjny linii...
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Stany awaryje linii SN

Postprzez bartek380V » 3 grudnia 2010, 14:12

Co do umowy z ZE to z regulu okreslaja oni dopuszczalny zakres wahan nap. w warunkach umowy ,zaklocenia w tym harmoniczne i inne rzeczy typu brak nap dla domowego odbiorcy G11 powyzej doby w stanie niebedacym kleska przyrodnicza wiaze ze z odskodowaniem za brak energii od ZE .
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Stany awaryje linii SN

Postprzez Whites86 » 3 grudnia 2010, 18:13

amisiek napisał(a):Whites kiedyś mi pisał, że taki jeden bamber podłączył generator pod tablicę gdy nie było prądu. A transformator działa w dwie strony...
Na szczęście chłopaki mieli założone uziemienie, także im nic sie nie stało. Jak wieśniakowi się agregat zepsuł to ćwok poszedł z awanturą do nich. To też stan awaryjny linii...

dokladnie tak to jest gdy ludzie nie mają zielonego pojęcia o elektryce i myslą ze jak wepną sie do sieci u siebie na gospodarstwie to bedzie wszystko OK, niestety gosc nie pomyslał ze wysle napięcie w siec, gdyby niebylo uziemien na wylaczonej linii bylo by napięcie, chociaz podejrzewam ze nie na dlugo bo zasilil by tym calą wieś a taki agregat tez ma swoją obciązalnosc ;) tak czy inaczej uziemienia na linnii skutecznie zapobiegly pojawieniu sie napiecia
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Stany awaryje linii SN

Postprzez bartek380V » 3 grudnia 2010, 20:22

Wlasnie raz tez slyszalem jak koles podpinal agregat, nie uziemil go . Po obciazeniu okazalo sie ze pomylil N i 400V poplynelo na osiedle i popalilo TV , PC itd. Nienawidze takich..... raz zarowke podlaczyl i mysli ze elektrykim bedzie :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Stany awaryje linii SN

Postprzez cieszyn » 3 grudnia 2010, 23:23

bartek380V napisał(a):Co do umowy z ZE to z regulu okreslaja oni dopuszczalny zakres wahan nap. w warunkach umowy ,zaklocenia w tym harmoniczne i inne rzeczy typu brak nap dla domowego odbiorcy G11 powyzej doby w stanie niebedacym kleska przyrodnicza wiaze ze z odskodowaniem za brak energii od ZE .


I jeszcze jest tam zapis, że nie wolno stosować własnych źródeł napięcia w taki sposób, żeby wysyłały napięcie na sieć zewnętrzną

Jasne, jak ktoś jest burakiem, to z bateryjki 1,5 będzie chciał odpalić traktor, a agregat podłączy najgłupiej, jak się da -lecz na głupotę jak dotąd nie ma lekarstwa
Pzdr/
Staszek
Avatar użytkownika
cieszyn
 
Posty: 12646
Zdjęcia: 9
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 15:38
Lokalizacja: Warszawa

Re: Awarie

Postprzez Whites86 » 30 grudnia 2010, 20:11

a teraz conieco na temat docierania do miejsc awarii ;)
dzis trafila mi sie awaria linii SN w takim miejscu doi ktorego nie szlo niczym dojechać, kilka kilometrów trzeba bylo isc z buta po kolana a miejscami po jaja w sniegu :roll: bo linia szla wlasnie gdzies w tym lesie ktory widac tam w oddali :)
Obrazek

dotarcie do pierwszych zarosli :) i caly sprzet trzeba nosic na plecach
Obrazek
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Awarie

Postprzez elektryk » 30 grudnia 2010, 20:16

Lipa, a gdzieniegdzie ZE zleca naprawy prywaciarzom
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Awarie

Postprzez Whites86 » 30 grudnia 2010, 20:18

elektryk napisał(a):Lipa, a gdzieniegdzie ZE zleca naprawy prywaciarzom

tak tylko ze musi byc na to przetarg ;) tutaj jest awaria i my jako pogotowie musimy ją jak najszybciej usunac, bo w tym przypadku leżalo kilka wsi
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Linie napowietrzne i kablowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości