Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez amisiek » 27 maja 2014, 19:34

To i tak dobrze, że szlag im elektroniki nie trafił. U Rodziców na wsi już raz tak się zrobiło, od tego czasu założyłem dehn guardy. Docelowo cała elektronika będzie wisieć na UPSie home made z ciągłą konwersją napięcia. Prosty prostownik o chamsko solidnej konstrukcji, skrzynka do uziomu, tęgi akumulator, a za nim w drugiej skrzynce (też uziemionej) moduł falownika od porządnego UPSa. Skończyły się przy okazji problemy z rozprogramowywaniem tunera.
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez swietlik » 29 maja 2014, 17:19

:arrow: Whites86 Dziwi mnie, że ten transformator się nie zapalił przy takim wyładowaniu/ zwarciu... Tam jest już trochę oleju, był by niezły ogień ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez lukaszlbn » 30 maja 2014, 07:37

Witam! Może wczoraj oglądali Panowie Wydarzenia o 18 na Polsacie. Był tam materiał dotyczący pożaru/zwarcia linii kablowej 6kV. Tu wideo:
http://www.ipla.tv/2014-05-29-zwarcie-n ... od-5950319
Pytanie następujące. Czy to możliwe? moim zdaniem to nie zwarcie, tylko zapłon gazów w studni kablowej, stąd podniesiona klapa a pożar kabla ew. dalszą konsekwencją. Niestety na materiale twierdzą inaczej. Że gazu tam nie było palnego, a efekt ten spowodowany zwarciem - moim zdaniem bzdura. Od zwarcia, nawet takiego kabla mocy nie poderwało by pokrywy w górę. A o tym jedna z kobiet mówiła. Może ktoś coś wie i jest na forum?
Avatar użytkownika
lukaszlbn
 
Posty: 111
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 listopada 2013, 22:56
Lokalizacja: Lublin

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez strike241 » 30 maja 2014, 10:58

Nie widziałeś to niemów. We Wrocławiu na ul krzywoustego kabel 10kV dostał zwarcia nie dość ze wydmuchało puzzle chodnikowe to auto się zapaliło i spłoneło.
Przy kablu 6kV i 10kV są szczególnie duże prądy zwarciowe. W stacjach szczególnie prefabrykowanych widziałem jak dach po zwarciu się przekrzywił. Lub jak była awaria podchodzimy do stacji a tam drzwi leżą wyrwane z zamka i zawiasów. Na moście kabel zapewne dostał zwarcia i gazy łuku elektrycznego tej eksplozji musiały znaleźć ujście i tym ujściem były płyty chodnikowe które się poddały ciśnieniu. i wyrzuciło ogniem i hukiem.
Pozdrawiam Dominik
Avatar użytkownika
strike241
 
Posty: 432
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 kwietnia 2014, 13:05
Lokalizacja: Wrocław

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez amisiek » 30 maja 2014, 11:02

Tu są tak duże siły, że zwarcie i zniszczenie wyłącznika może spowodować uszkodzenie całego budynku. Gdy zrobiło się zwarcie w niedużej stacji (10kV?) zasilającej pompy odwadniające, to stalowe drzwi wyrwało z zawiasów, huk i ogień jak cholera. Myślałem, że jakiś debil wrzucił granat, ale chłopaki powiedzieli mi, że to "tylko zwarcie było". Stacja do generalnego remontu.
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez swietlik » 30 maja 2014, 17:16

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze siły elektrodynamiczne, kable leżały pewnie luzem w kanale więc przy zwarciu mogło nimi rzucić w płyty. Z tego mostu jakieś 0,5km jest GPZ-1 110/ 30/ 15/ 6kV ;) Prądy zwarciowe mogły być duże...
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez strike241 » 30 maja 2014, 17:23

I zależy czy GPZ ma rezystor czy kompensacje ziemnozwarciowa. U nas w centrum jest GPZ 110/10kV zasilający centrum .Moce zwarciowe są tam potężne że na rozdzielni napowietrznej stoi dławik gaszący chroniacy transformatory po stronie 10kV i wszystkie kable 10kV wychodzące z GPZ-tu przechodza przez dławiki gaszace (dławikownia).
Pozdrawiam Dominik
Avatar użytkownika
strike241
 
Posty: 432
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 kwietnia 2014, 13:05
Lokalizacja: Wrocław

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez swietlik » 30 maja 2014, 17:30

Chodzi pewnie Tobie o dławiki przeciwzwarciowe ;) Na tym GPZcie była kiedyś elektrownia 6kV i tam również są dławiki na odpływach. Mam gdzieś zdjęcia :D Dławik gaszący to inaczej cewka petersena ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
Avatar użytkownika
swietlik
 
Posty: 3012
Zdjęcia: 83
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 14:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez strike241 » 30 maja 2014, 17:40

U nas są błednie opisane własnie. Cewka petersena to inaczej kompensacja ziemno zwarciowa ale te dławiki sa tez tak opisane. ale to własnie przeciw zwarciowe. Takie betonowe. jak wroce do roboty popstrykam je.
Pozdrawiam Dominik
Avatar użytkownika
strike241
 
Posty: 432
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 18 kwietnia 2014, 13:05
Lokalizacja: Wrocław

Re: Awarie na liniach Sn i nn

Postprzez elektryk » 10 sierpnia 2014, 20:47

Piękna linka :D
Obrazek

Obrazek