Awarie na liniach Sn i nn

PostNapisane: 22 lipca 2010, 18:37
przez Whites86
tutaj mozemy wklejac najrózniejsze przyklady awarii urządzen elektroenergetycznych oraz skutki tychawarii ;)

calkiem niedawno świetlik wspomnial o jednej sprawie ;)
swietlik napisał(a):
W Śremie podczas ostatniej burzy piorun trafił w linie 15kV zasilającą osiedle. Spaliła się doszczętnie głowica kablowa. Podobno było niezłe widowisko jak się linia dopalała :o


u mnie mialo miejsce dokladnie to samo ;) tak wyglada glowica po spaleniu: (sorki za jakosc robione telefonem)
Obrazek

Obrazek

przed pożarem w tej stacji w srodku bylo ladnie czysto bialo;) a teraz :)
Obrazek

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 18:40
przez amisiek
Nieźle, tam się musiało konkretnie palić. Piorun potrafi widocznie duże zniszczenia zrobić. Z jakiego materiału jest zrobiona taka głowica, że to się aż tak spaliło? Jak to naprawiacie?

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 18:43
przez Whites86
amisiek napisał(a):Nieźle, tam się musiało konkretnie palić. Piorun potrafi widocznie duże zniszczenia zrobić. Z jakiego materiału jest zrobiona taka głowica, że to się aż tak spaliło?

sama głowica jest z aluminium, nad nią sa 3 porcelanowe izolatory,
przed awarią wygladało to tak: (zdjęcie dawidizolator-a)
Obrazek

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 18:46
przez DocBrown
Niezłe boom musiało być.
Naprawiliście to już ?

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 19:25
przez MRP200
Typowa głowica na kabel tradycyjny, czyli z izolacja papierową. Tyle, że papier z takiego kabla, który w dodatku jest nasycony syciewem, bardzo dobrze się pali. Wygląd tej stacji "jak po spaleniu" wcale mnie nie dziwi.
Sama awaria jest dość poważna. Drugiej głowicy nie da się zrobić na tym, pozostałym kawałku kabla. Jeżeli kabel przed stacją nie posiada odpowiedniego zapasu, to nie obejdzie się bez wstawki, co wiąże się dodatkowo z wykonaniem mufy, no i nowej głowicy.

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 19:39
przez DocBrown
Czyli szykuje sie syficzna robota :twisted:

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 19:51
przez MRP200
Dodam tylko, że mufy i głowice na kablach SN mogą wykonywać osoby, które wcześniej przeszły odpowiedni kurs, i posiadają stosowny certyfikat.

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 20:35
przez Whites86
MRP200 napisał(a):Typowa głowica na kabel tradycyjny, czyli z izolacja papierową. Tyle, że papier z takiego kabla, który w dodatku jest nasycony syciewem, bardzo dobrze się pali. Wygląd tej stacji "jak po spaleniu" wcale mnie nie dziwi.
Sama awaria jest dość poważna. Drugiej głowicy nie da się zrobić na tym, pozostałym kawałku kabla. Jeżeli kabel przed stacją nie posiada odpowiedniego zapasu, to nie obejdzie się bez wstawki, co wiąże się dodatkowo z wykonaniem mufy, no i nowej głowicy.

i tak własnie było trzeba było dorobic wstawke dac mufę i nowa głowice :roll:

Re: Awarie

PostNapisane: 22 lipca 2010, 23:07
przez Jorgus
Whites86 napisał(a):i tak własnie było trzeba było dorobic wstawke dac mufę i nowa głowice :roll:

do tego używacie muf z tworzywa-składanych na poły, czy takich rurowych ,z gumą na końcu :?:

Re: Awarie

PostNapisane: 23 lipca 2010, 07:58
przez elektryk
Najczęściej na starych SN jest HAKFta 3 x 70. Czy wstawki robi się takimi samymi kablami :?: