MRP200 napisał(a):Wyłączenie napięcia w linii odbywa się najczęściej w stacji trafo (linie nn i rozdzielcze SN) lub w przypadku linii SN i WN - w GPZ-cie. Jednak bardziej ważne jest zabezpieczenie miejsca robót, przed przypadkowym pojawieniem się napięcia. W tym celu na przewody linii zakłada się uziemiacze, czyli przewody uziemiające, które oprócz doziemienia danej linii zwierają jednocześnie wszystkie przewody. W linii napowietrznej nn uziemiacz zakłada się również na przewody oświetlenia ulicznego. W trakcji szynowej wyłączony przewód jezdny zwiera się z szyną. Zasada stosowania uziemiaczy w liniach napowietrznych jest taka, aby co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca pracy. Jeżeli zachodzi potrzeba rozcięcia danej linii, to takie uziemiacze zakłada się z obu stron miejsca pracy.
Inaczej wygląda to przypadku linii kablowej. Kabla nie da się uziemić w miejscu pracy, można to jedynie zrobić na jego końcach. Dlatego prace na liniach kablowych (a szczególnie te gdy w grę wchodzi przecinanie, mufowanie itp.) zaliczane są to prac szczególnie niebezpiecznych i mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne, a osoba dopuszczająca ma obowiązek zidentyfikować kabel, oraz fizycznie udowodnić, że kabel jest bez napięcia. Robi się to za pomocą specjalistycznego sprzętu ochronnego, który zapewnia bezpieczeństwo nawet w sytuacji, gdyby kabel był pod napięciem. Niektóre ZE do dziś używają spreparowanej piłki do metalu, którą zakłada się na drążek izolacyjny. Piłkę dodatkowo dla bezpieczeństwa uziemia się. Inny sposób to założenie kabłąka na kabel i wkręcenie za pomocą drążka zaostrzonej śruby.
MRP200 napisał(a):Spotkałem się z takim sprzętem. Siłownik ze szczękami tnącymi połączony był z pompa hydrauliczną izolowanym wężem wysokociśnieniowym. Dowiedziałem się też, że ten wąż hydrauliczny okresowo poddaje się próbie napięciowej, podobnie jak drążki izolacyjne.
MRP200 napisał(a):Spotkałem się z takim sprzętem. Siłownik ze szczękami tnącymi połączony był z pompa hydrauliczną izolowanym wężem wysokociśnieniowym. Dowiedziałem się też, że ten wąż hydrauliczny okresowo poddaje się próbie napięciowej, podobnie jak drążki izolacyjne.
bartek380V napisał(a):Czy w Waszych ZE podczas prac ziemnych w zblizeniu sie z kablem SN jest wymagane wylaczenie tego kabla przez eneregtyke? Mowa tu o pracach np przy wkopywaniu innych mediow ktore zblizaja sie lub krzyzuja z istniejacym pracujacym kablem SN?
Michal napisał(a):bartek380V napisał(a):Czy w Waszych ZE podczas prac ziemnych w zblizeniu sie z kablem SN jest wymagane wylaczenie tego kabla przez eneregtyke? Mowa tu o pracach np przy wkopywaniu innych mediow ktore zblizaja sie lub krzyzuja z istniejacym pracujacym kablem SN?
Żaden zakład czy operator sieci nie wyłączy Ci takiego kabla, masz uważać, kopać ręcznie przy zbliżeniach, wykonywać przed rozpoczęciem prac przekopy próbne, wyłączą jedynie dopiero jak go uszkodzisz