Strona 43 z 46

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 6 stycznia 2017, 15:25
przez bartek380V
Ale zabytki :o :o

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 7 stycznia 2017, 00:20
przez Lampka
Whites86 napisał(a):
Lampka napisał(a):Tutaj też mamy przykład takich linii, biegnących między stacją kopalni Sośnica, a stacją PKP Energetyka, przy torach kolejowych. Z tego co pamiętam, to osprzęt przy stacji Sośnica wskazywał, że jest lub była to linia 30kV. Przewody też są bardzo grube - na oko może to być 240mm2, jak w liniach WN. Oto fotki dla przypomnienia:


na oko to w szpitalu chłop umarł ;) to jest 120mm2


W tym przypadku to na pewno nie jest 120 mm2, tylko 240 - grubość jak w typowych liniach 110kV. Wszystko widać bardzo dobrze także przy porównaniu, bo są miejsca, gdzie takie linie się krzyżują.
Podejrzewam, że obecnie linia ta jest pod napięciem 20kV, zgodnie z modernizacją i ujednolicaniem typoszeregu napięć, ale duże natężenie prądu wymusiło zastosowanie grubszych przewodów.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 7 stycznia 2017, 19:24
przez zbich70
Lampka napisał(a):W tym przypadku to na pewno nie jest 120 mm2, tylko 240 - grubość jak w typowych liniach 110kV. Wszystko widać bardzo dobrze także przy porównaniu, bo są miejsca, gdzie takie linie się krzyżują.

Tylko 120mm2 na studziesiątkach także występuje.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 7 stycznia 2017, 23:20
przez Lampka
zbich70 napisał(a):
Lampka napisał(a):W tym przypadku to na pewno nie jest 120 mm2, tylko 240 - grubość jak w typowych liniach 110kV. Wszystko widać bardzo dobrze także przy porównaniu, bo są miejsca, gdzie takie linie się krzyżują.

Tylko 120mm2 na studziesiątkach także występuje.


Tak, wiem ;) Ale 240mm to typowa średnica przewodów linii 110kV, spotykana najpowszechniej. Mniejsze średnice przy 110 wystepują, ale są rzadsze. W liniach 220kV stosuje się zwykle 525mm2, a przy wyższych napięciach po kilka przewodów w wiązce (tak dla przypomnienia).

Tak przy okazji - znalazłem fajną stronę w temacie linii LPN i innych linii oraz stacji transformatorowych, związaych z zasilaniem na kolei:
http://www.transportszynowy.pl/trakcja.php W jednym z rodziałów ("Zasilanie sieci") jest to wszystko dobrze opisane (układy połączeń, rozdział energii itd).

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 8 stycznia 2017, 08:56
przez slaweklampy
Stacja z 1910 roku, zdjęcia zostały zrobione w maju 2016 roku.

Obrazek

Obrazek

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 30 stycznia 2017, 12:50
przez Lampka
Stacja GPZ Rydułtowy 110/20/6kV. Widać dochodzące do niej linie 110 kV, z których jedna prowadzona jest na większości długości bez przewodu odgromowego. Pozostałe linie mają "klasyczny" wygląd. Oto fotki.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Oświetlone klasyką:

Obrazek

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 31 stycznia 2017, 14:25
przez slaweklampy
Gmina Pelplin.

Obrazek

Obrazek

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 1 lutego 2017, 20:08
przez bartek380V
Jakie grupy połączen transformatrów najczesciej spotyka sie w stacjach TRAFO do 160kVA ? Gdzies czytałem że nowe stacje do 160kVA mają już nawet Yzn5 . Myslę że tzeba by zrobić oddzielny dział na temat zachowania sie TRAFO dla róznych grup połączeń i stanów awaryjnych np przerwy w SN oraz zabezpieczeniach typu SPZ ,SCO, itd. . Ostatnio po dużej wichurze sasiad dziwił się że wykrywacz -wskaznik faz (łaczony w gwiazde) w rozdzielni świecił , a CKF-B nie pozwolił włączyc hydrofora , pózniej sam wziął próbnik z dwóch żarówek 2x15W i badał napięcia przewodowe i zrozumiał.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 1 lutego 2017, 21:57
przez MRP200
bartek380V napisał(a):Jakie grupy połączen transformatrów najczesciej spotyka sie w stacjach TRAFO do 160kVA?

Dy5

bartek380V napisał(a):Gdzieś czytałem że nowe stacje do 160kVA mają już nawet Yzn5 .

Yzn5, czyli pierwotne w gwiazę, a wtórne w zygzak, to dość stare rozwiązanie. W nowych stacjach raczej się nie stosuje. Może jeszcze stosowane w jakiś zastosowaniach specjalnych.

bartek380V napisał(a):Myślę że trzeba by zrobić oddzielny dział na temat zachowania sie TRAFO dla róznych grup połączeń i stanów awaryjnych np przerwy w SN oraz zabezpieczeniach typu SPZ ,SCO, itd. . Ostatnio po dużej wichurze sasiad dziwił się że wykrywacz -wskaznik faz (łaczony w gwiazde) w rozdzielni świecił , a CKF-B nie pozwolił włączyc hydrofora , pózniej sam wziął próbnik z dwóch żarówek 2x15W i badał napięcia przewodowe i zrozumiał.

Jak przepali się bezpiecznik po stronie SN zasilający trafo 15/0,4 kV połączone w układ Dy5 to po stronie nn na jednej fazie będzie pełne napięcie a na dwóch pozostałych będzie odpowiednio 1/3 i 2/3 Uo.
Jak zadziała SPZ albo SCO w stacji GPZ, to prostu trafo nie będzie miało zasilania po stronie SN, na co już nie mamy wpływu.

Re: Stacja transformatorowa - budowa

PostNapisane: 1 lutego 2017, 22:35
przez bartek380V
A zabezpieczenie róznicowe transformatora w GPZ to zabezpieczenie przed doziemieniem linii np w przypadku urwania linki ? Jakie najmniejsze prądy doziemienia ustawia się przy np lini SN o napieciu15kV /pierwiastek z 3 ?