Uziemienia robocze

Dyskusje na temat linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji transformatorowych

Re: Uziemienia robocze

Postprzez amisiek » 3 grudnia 2010, 15:13

Jeśli dobrze pamiętam, było to 5 omów, ale procedura w normie była dość skomplikowana, trzy wymagania i zależności...
Nie mam normy PN-HD 60364-5-54:2010 także nie sprawdzę.
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Uziemienia robocze

Postprzez bartek380V » 3 grudnia 2010, 18:01

Jesli to otok to max 5 omow-tak slyszalem.
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Uziemienia robocze

Postprzez Whites86 » 3 grudnia 2010, 18:15

MRP200 napisał(a):No tak, ale wątek miał być o uziemieniu roboczym a nie o zwarciach w sieci.
Jak wiadomo, uziemienie robocze obowiązkowo stosuje się w trafostacji do uziemienie punktu gwiazdowego transformatora (po stronie nn), z którego jest jednocześnie wyprowadzony przewód PEN sieci. W obecnie budowanych stacjach uziom ten jest jednocześnie uziemieniem ochronnym dla strony SN.
I pytanie. Kto prawidłowo poda ile maksymalnie omów powinien prawidłowo mieć taki uziom?.

uziemienia stacji trafo : 1,25 Ohm ;) dwniej bylo 5 Ohm

na stanowisku (słupie) na ktorym są odgromniki, uziemienie powinno mieć maxymalnie 10 Ohm, pozostale uziemienia 30 Ohm, a co 500 metrów od stacji max 5 ohm
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Uziemienia robocze

Postprzez bartek380V » 3 grudnia 2010, 20:07

To juz wszystko wiemy ;) Dzieki
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Uziemienia robocze

Postprzez MRP200 » 4 grudnia 2010, 00:15

Najbardziej trafną odpowiedź dał Whites. Ale nie do końca. Według przepisów wspólny uziom roboczy i ochronny na stacji trafo SN/nn musi spełniać dwa warunki: poniżej 5 om, oraz warunek Ruz < 65/ Izw; gdzie Izw jest prądem zwarcia doziemnego po stronie SN (z reguły podane jest w warunkach przyłączenia). Prąd ten jest z reguły powyżej 100 A, czyli jak łatwo policzyć uziom musiałby być poniżej 1 oma.
I tu zaczyna się problem. Kto miał okazję wykonywać takie uziemienie doskonale wie, ile trzeba "żelastwa" wbić w ziemię żeby uzyskać 5 omów, a co dopiero 1,25 oma. A dodatkowym problemem jest ograniczony teren, gdzie to "żelastwo" można wbijać.
Dodam tylko, że do niedawna na podstacjach trakcyjnych wymagany był uziom 0,5 oma. To dopiero była sztuka wykonać, a później utrzymać tą oporność na wymaganym poziomie.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4281
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Uziemienia robocze

Postprzez amisiek » 4 grudnia 2010, 00:18

Żelastwa sporo i to zależy od gruntu. Krótkofalowcy pracujący dużą mocą na KF też znają problem wpływu przewodności gruntu.
W końcu znalazłem publikację na ten temat, faktycznie mnóstwo rur itp trzeba umieścić. Już samo to jest sztuką. Jak to dobrze, że nie muszę tak odpowiedzialnych rzeczy robić...
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Uziemienia robocze

Postprzez Whites86 » 4 grudnia 2010, 09:54

MRP200 napisał(a):Najbardziej trafną odpowiedź dał Whites. Ale nie do końca. Według przepisów wspólny uziom roboczy i ochronny na stacji trafo SN/nn musi spełniać dwa warunki: poniżej 5 om, oraz warunek Ruz < 65/ Izw; gdzie Izw jest prądem zwarcia doziemnego po stronie SN (z reguły podane jest w warunkach przyłączenia). Prąd ten jest z reguły powyżej 100 A, czyli jak łatwo policzyć uziom musiałby być poniżej 1 oma.
I tu zaczyna się problem. Kto miał okazję wykonywać takie uziemienie doskonale wie, ile trzeba "żelastwa" wbić w ziemię żeby uzyskać 5 omów, a co dopiero 1,25 oma. A dodatkowym problemem jest ograniczony teren, gdzie to "żelastwo" można wbijać.
Dodam tylko, że do niedawna na podstacjach trakcyjnych wymagany był uziom 0,5 oma. To dopiero była sztuka wykonać, a później utrzymać tą oporność na wymaganym poziomie.

no i wlasnie my jako ZE poprawiamy wszystkie stacje z 5 Ohm na 1,25 Ohma, doskonale wiem jakie to trudne, nie raz nieda się nawet osiągnąc tych 5-ciu :roll: chociaz naszczescie jest duzo takich terenów gdzie po wbiciu 10 galmarów (miedziowanych prętów) w glebe uzyskujemy nawet 0,62 Ohm :)
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18