Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 7 lutego 2013, 11:03
przez bartek380V
Jaki przekroj przewodów wg tabeli powinno uzywac sie do pionów elektrycznych. Jest taka sytuacja ; jest przyłacz do domu napowietrzny a ze stojaka dachwego schodzi rurka z przewodami do złacza licznikowego ZK 2 . Oba liczniki maja ZP 25 A . Tak wiec teoretycznie kazdy ma prawo ciagnac po te 25 A . Prad plynacy przez pion to bagatela 50A i tu jest pyatnie jaki przekroj ? Ja bym dał minimum 16mm2 a daja 10 mm2 . Rozmawiałem z kilkoma elektrykami do których skarzyli sie ludzie ze maja za słabe piony bo sie popaliły. Była taka sytuacja ze obie rodziny dogrzewały sie elektrycznie bo była awaria gazu . Zabezpieczenia zostały a pion sie spalił. Co o tym myslec ?

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 7 lutego 2013, 12:50
przez MRP200
Opisana powyżej sytuacja byłaby raczej absurdalna. Wyobraźmy sobie ulicę z 30-toma indywidualnymi odbiorcami zasilanymi trójfazowo i gdyby każdemu trzeba by zawczasu rezerwować te 25 A na 3-ch fazach jednocześnie, to sieć rozdzielcza musiałaby być dobrana skromnie licząc na 750 A, a transformator musiałby mieć moc co najmniej 630 kVA. Nie mówiąc już o możliwości dalszej rozbudowy sieci i przyłączeniu kolejnych odbiorców, bo taki wariant też trzeba uwzględnić w obliczeniach.

Przy obliczaniu obciążalności linii zasilającej dwóch i więcej odbiorców uwzględnia się współczynnik jednoczesności obciążenia, który jest mniejszy od jedności. Oznacza to, że nie wszyscy odbiorcy jednocześnie włączają duże obciążenie. Tabelę doboru tego współczynnika można znaleźć m.in w normie N-SEP-E-002. W przypadku budynków wielorodzinnych uwzględnia się, czy mieszkania mają zaopatrzenie w ciepłą wodę z centralnej sieci grzewczej. Przykładowo dla dwóch odbiorców współczynnik ten zawiera w granicach 0,9 do 0,7; a dla 20-tu odbiorców: 0,35 do 0,22.
W podobny sposób projektuje się sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie tylko w budynkach ale i w całych miastach.
Z opowiadań znam przypadek, kiedy to podczas remontu elewacji bloku liczącego 50 mieszkań zostało wymienione przyłącze napowietrzne z gołych linek na przewód napowietrzny AsXSn. Nie wiadomo jak to policzył projektant, który dobrał AsXSn 4x16 mm2, podczas gdy demontowane gołe linki miały przekrój 70 mm2. Póki co to przyłącze działa już ponad rok.

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 7 lutego 2013, 18:56
przez Whites86
MRP200 napisał(a):Opisana powyżej sytuacja byłaby raczej absurdalna. Wyobraźmy sobie ulicę z 30-toma indywidualnymi odbiorcami zasilanymi trójfazowo i gdyby każdemu trzeba by zawczasu rezerwować te 25 A na 3-ch fazach jednocześnie, to sieć rozdzielcza musiałaby być dobrana skromnie licząc na 750 A, a transformator musiałby mieć moc co najmniej 630 kVA. Nie mówiąc już o możliwości dalszej rozbudowy sieci i przyłączeniu kolejnych odbiorców, bo taki wariant też trzeba uwzględnić w obliczeniach.

Przy obliczaniu obciążalności linii zasilającej dwóch i więcej odbiorców uwzględnia się współczynnik jednoczesności obciążenia, który jest mniejszy od jedności. Oznacza to, że nie wszyscy odbiorcy jednocześnie włączają duże obciążenie. Tabelę doboru tego współczynnika można znaleźć m.in w normie N-SEP-E-002. W przypadku budynków wielorodzinnych uwzględnia się, czy mieszkania mają zaopatrzenie w ciepłą wodę z centralnej sieci grzewczej. Przykładowo dla dwóch odbiorców współczynnik ten zawiera w granicach 0,9 do 0,7; a dla 20-tu odbiorców: 0,35 do 0,22.
W podobny sposób projektuje się sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie tylko w budynkach ale i w całych miastach.
Z opowiadań znam przypadek, kiedy to podczas remontu elewacji bloku liczącego 50 mieszkań zostało wymienione przyłącze napowietrzne z gołych linek na przewód napowietrzny AsXSn. Nie wiadomo jak to policzył projektant, który dobrał AsXSn 4x16 mm2, podczas gdy demontowane gołe linki miały przekrój 70 mm2. Póki co to przyłącze działa już ponad rok.

ja podobne przyłącze demontowalem ;) blok 3 klatkowy 4 piętrowy w którym na każdym piętrze były po 3 mieszkania :) przyłącz był 4x50 , WLZ do złacza przy budynku schodzi 4x 120 :mrgreen: a my wymieniliśmy to na 4x16 AsXsn :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: póki co tez już działa to z rok :>

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 7 lutego 2013, 19:12
przez bartek380V
Gdzies kiedys widziałem tabele obciazalnosci linni napowietrznych- gołych . Najblizsze słupowe trafo które widziałem ma 100 KVA ma 3 odejscia (3 tory) ,2 napowietrzne max 50 mm2 i kabel ziemny a na jego koncu złacze ZK 3 BM 63 A. Jesli by załozyc wspolczynnik jednoczesnosci 1 to BM w trafo lecą co nie raz sie zdarzało. Wujek ktory kiedy budował stacje trafo mowił ze stare przepisy mowiły o tym ze do jednego Trafo mozna było przyłączyc max 25 domów . Wiadomo ze przyłacz napowietrzny ma inne zakresy obciazalnosci. Wiec jakie przekroje najczesciej stosujecie w pionach ? Przy okazji zachecam do dyskusji w tym watku viewtopic.php?f=27&t=4386

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 7 lutego 2013, 20:15
przez elektryk
W Kraśniku na osiedlu bloków Koszary bloki są zasilone napowietrznie z lat 60. większość linii to 35mm2 a przyłącza to już powymieniane na AsXSn pewnie też 35mm2. W blokach mieszkańcy są zasilani jednofazowo więc najlepiej mieszkania podłączać aby obciążenia na każdej fazie nieznacznie się różniły czyli każde mieszkanie z innej fazy.

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 7 lutego 2013, 20:29
przez bartek380V
elektryk napisał(a):W Kraśniku na osiedlu bloków Koszary bloki są zasilone napowietrznie z lat 60. większość linii to 35mm2 a przyłącza to już powymieniane na AsXSn pewnie też 35mm2. W blokach mieszkańcy są zasilani jednofazowo więc najlepiej mieszkania podłączać aby obciążenia na każdej fazie nieznacznie się różniły czyli każde mieszkanie z innej fazy.

No dokladnie tak jak robi sie oswietleniem . tzn modulo 3

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 1 lutego 2015, 15:30
przez bartek380V
Co to za wymiar tego bialego izolka ?
Obrazek

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 17 czerwca 2015, 21:39
przez bartek380V
jaka moze byc maksymalna dlugosc przęsłą przewodu ASXSn 4x16 ? Są jakies konkretne odleglosci? Wyobrazcie sobie ze kolega ma przylacz do domu przewodem YADYn 4x10 i odleglosc od domu do slupa wynosi 45 m . Dom byl budowany w latach 70-tych. Dzis to by przeszło ? powiedzcie jeszcze czy w waszych RE zglasza sie wymiane przylacza jesli chcialbym to zrobic na swoj koszt np przy robieniu nowej elewacji ?

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 18 czerwca 2015, 21:08
przez Whites86
bartek380V napisał(a):jaka moze byc maksymalna dlugosc przęsłą przewodu ASXSn 4x16 ? Są jakies konkretne odleglosci? Wyobrazcie sobie ze kolega ma przylacz do domu przewodem YADYn 4x10 i odleglosc od domu do slupa wynosi 45 m . Dom byl budowany w latach 70-tych. Dzis to by przeszło ? powiedzcie jeszcze czy w waszych RE zglasza sie wymiane przylacza jesli chcialbym to zrobic na swoj koszt np przy robieniu nowej elewacji ?

niczego nie rob na swój koszt, jak zgłosisz na piśmie prosbe o wymiane, bo chcesz ocieplać to wymienią ci to za free

Re: Przyłącza ,piony .

PostNapisane: 18 czerwca 2015, 22:09
przez elek
Whites86 napisał(a):
bartek380V napisał(a):jaka moze byc maksymalna dlugosc przęsłą przewodu ASXSn 4x16 ? Są jakies konkretne odleglosci? Wyobrazcie sobie ze kolega ma przylacz do domu przewodem YADYn 4x10 i odleglosc od domu do slupa wynosi 45 m . Dom byl budowany w latach 70-tych. Dzis to by przeszło ? powiedzcie jeszcze czy w waszych RE zglasza sie wymiane przylacza jesli chcialbym to zrobic na swoj koszt np przy robieniu nowej elewacji ?

niczego nie rob na swój koszt, jak zgłosisz na piśmie prosbe o wymiane, bo chcesz ocieplać to wymienią ci to za free

Do licznika ?