Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 21 stycznia 2018, 18:16
przez Whites86
strike241 napisał(a):
A ruchowo jak wyglada zasilenie awaryjne Twojej stacji z ta 1000KVa? Czy jakby sie zagotowal jest możliwosc przerzucenia odbiorów tej 1000 na inne stacje? A wlasciwie czy inne stacje które rezerwuja dzwigna go a napiecie po zasileniu bedzie w miare wzgledne ;) ?

jest możliwość bo każda klatka schodowa ma złącze nN w każdym jest możliwość podziału i zasilenia z innej stacji, wiec można osobno zasilić wybrane klatki , druga sprawa tam jest takie trafo ze względu na szkole, (która ma własną osobną rozdzielnie nN) gdyby nie to pewnie była by tam tylko 630-tka

Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 21 stycznia 2018, 18:56
przez AsXSn
To do bloku mieszkalnego dochodzą dwie linie kablowe od różnych Trafo stacji żeby w razie uszkodzenia jednego z transformatorów było awaryjne zasilanie?

Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 21 stycznia 2018, 19:41
przez MRP200
Linie kablowe nn tak właśnie się buduje. Nie tylko bloki, również na nowo powstałych osiedlach domków jednorodzinnych tak buduje się linie kablowe zasilające. Taka pętla zazwyczaj po środku ma złącze ZK-3, w którym jest podział zasilania (są trzy komplety podstaw bezpiecznikowych). W sytuacji awaryjnej można włożyć bezpieczniki albo zwieracze i zasilić odbiorców z drugiej strony.

Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 21 stycznia 2018, 20:31
przez strike241
MRP200 napisał(a):Linie kablowe nn tak właśnie się buduje. Nie tylko bloki, również na nowo powstałych osiedlach domków jednorodzinnych tak buduje się linie kablowe zasilające. Taka pętla zazwyczaj po środku ma złącze ZK-3, w którym jest podział zasilania (są trzy komplety podstaw bezpiecznikowych). W sytuacji awaryjnej można włożyć bezpieczniki albo zwieracze i zasilić odbiorców z drugiej strony.


Na planach ruchowych to pięknie wygląda ale w praktyce już nie. Sam pracuje w pogotowiu energetycznym i czesto bywa ze trzeba odstawić jakąś stacje planowo lub awaryjnie. I przy zasilaniu zaczynaja sie cuda np napiecie stacji zasilonej na szynach wynosi kolo 212 V. Lub po czasie wszystko sie urywa. Np odstawiana stacja z transformatorem 630KVa lub nie daj boże 1000KVa która w szczycie bierze dużo jest rezerwowana jedna lub dwoma stacjami z transformatorami 250KVa . Lub podzialy sieci w zk do których dochodza kable np 95mm w izolacji papierowej......

Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 21 stycznia 2018, 21:34
przez Whites86
strike241 napisał(a):
Na planach ruchowych to pięknie wygląda ale w praktyce już nie. Sam pracuje w pogotowiu energetycznym i czesto bywa ze trzeba odstawić jakąś stacje planowo lub awaryjnie. I przy zasilaniu zaczynaja sie cuda np napiecie stacji zasilonej na szynach wynosi kolo 212 V

212V to jeszcze spoko, nie przejął bym się tym zbytnio, bo to i tak tylko na czas określony jest przełączone, gorzej jak jest 190 i mniej, a miałem takie przypadki, i wtedy objeżdżanie i kombinowanie jak to przełączyć by działalo poprawnie

Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 21 stycznia 2018, 21:38
przez AsXSn
Co było przyczyną takiego spadku napięcia przeciążony transformator?

Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 21 stycznia 2018, 21:52
przez strike241
Wiele czynników jest. Od przekrojów kabli np skrajnym przypadkiem na Wrocławskim brochowie kabel stojacy w rezerwie jest przekroju 50mm a zasilajacy dane zk 120mm. Takze wlasnie brak rezerwy mocy. Jedna stacja doi na potęgę a inne maja słabe transformatory. Tak jak mowi Whites86 jezeli napiecie spada ponizej 200V to zaczynaja się kłopoty. Odciażenia kombinacje lub wylaczanie oswietlenia drogowego w skrajnym przypadku jesli jest zasilane z takiej stacji

Re: Średnie, wysokie i niskie napięcia za granicą

PostNapisane: 14 lutego 2018, 18:48
przez V12
Czyli na taki blok wychodzi obliczenie , że wszyscy podłączeni w jednej chwili mogą mogą pobrać 2.5 KVA ??