Jak rozwiązuje się kwestie jakości styków w zakończeniach kablowych, złączach kablowych, szafach rozdzielczych, no i w naprawianiu zerwanych połączeń na sieciach kabli Al ????


MRP200 napisał(a):W zadaniu, które aktualnie wyceniam, jest około 5 km!! różnego rodzaju kabli z żyłami aluminiowymi (o przekrojach od 35 do 240 mm2), a tylko 350 m kabla miedzianego. Kable z żyłami aluminiowymi stanowią 99,9% ilości w projektach które wyceniałem i realizowałem.
W liniach napowietrznych SN i WN jako materiał przewodowy stosuje się wyłącznie aluminium, jednak faktycznie są to linki z rdzeniem stalowym dla większej wytrzymałości mechanicznej (rdzeń stalowy stanowi 1/6 przekroju znamionowego linki). Przykład oznaczenia takiej linki: AFL6-50 mm2.
Do łączenia, odgałęziania i mostkowania przewodów stosowane są różnego rodzaju zaciski śrubowe. Do izolowanego ASX-a stosowane są również zaciski jedno- lub dwustronnie przebijające izolację. Ciekawostą jest, że tego rodzaju zaciski można montować pod napięciem, pod warunkiem posiadania odpowiednich izolowanych narzędzi.
Jeżeli chodzi o kwestię połączeń w szafach kablowych, to powszechne jest stosowanie zakończeń żył za pomocą zaprasowywanych końcówek oczkowych, jednak stosuje się też zaciski bezkońcówkowe.
Z kolei w mufach żyły łączy się za pomocą złączy rurkowych grubościennych również zaprasowywanych. W mufach do kabli SN produkcji Raychem stosowane są złączki tulejowe śrubowe z tzw. zrywalnymi łbami. Śruby te wykonane są z aluminium i dokręca się z taką siłą, aby nastąpiło zerwanie łba.
PS. Warto również zasięgnąć opinii Michała i CDM-a, bo oni z kablami nn i mufami mają do czynienia na co dzień.
Powrót do Osprzęt elektroenergetyczny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości