Strona 5 z 14

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 14 maja 2009, 19:11
przez swietlik
Oto moje ostatnie zdobycze :oops:
Pierwsza tabliczka jest wyprofilowana typowo na drewniany słup. Druga, żółta jeszcze nie tak dawno wisiała przy rozdzielni w pewnej instytucji ;)
Obrazek

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 15 maja 2009, 06:45
przez Edziu
Gratuluję nabytku, :D swoja drogą teraz chyba nie produkuje się metalowych tabliczek, są chypa tylko takie naklejane

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 15 maja 2009, 12:56
przez Toczek
Produkują, ale na bardzo cienkiej blasze, ostatnio stawiali w okolicy słupy i na nich właśnie takie są.

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 16 maja 2009, 21:42
przez Michal
To ja dodam od siebie,żeby nie było nieporozumień,Świetlik te tabliczki zdobył w sposób jak najbardziej legalny,a w miejsce zdemontowanych przykręcił nowe-obowiązujące według normy PN-EN. :mrgreen:

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 3 lipca 2010, 13:05
przez Whites86
mam mozliwosc zdobycia wiecej tego typu tabliczek nietylko z napsiem pod napieciem ;)
Obrazek

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 3 lipca 2010, 17:29
przez elektryk
A co znaczy Zasilanie dwustronne :?:

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:58
przez MRP200
Zasilanie Dwustronne oznacza, że dane złącze kablowe zasilane jest z dwóch różnych trafostacji. Inaczej mówiąc spotykają się tam dwa kable zasilane z różnych trafostacji. Oczywiście oba kable nie mają pomiędzy sobą połączenia za wyjątkiem żyły PEN. Z jednej strony jest to informacja dla montera, że pomimo wyłączenia jednego obwodu takie złącze nadal jest pod napięciem. Takie rozwiązanie ma za zadanie zwiększenia niezawodności zasilania w stanach awaryjnych. W przypadku awarii odcinka kabla, możliwe jest wtedy poprzez przełożenie odpowiednich zwieraczy podanie zasilania z drugie strony.
Z kolei napis "Podział Sieci" oznacza, że dane złącze również zasilane jest z dwóch obwodów, tyle, że z tej samej trafostacji.

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 5 lipca 2010, 01:18
przez cieszyn
Takie przełączenie z jednej strony na drugą realizuje się tzw. sprzęgłem - ale nie wiem, czy to określenie fachowe, czy tylko żargonowe?

Czy ktoś może opisać, jak takie sprzęgło działa? może jakieś schematy czy fotki?

Miałem kiedyś z tym do czynienia, bo miałem w nadzorze dużą sieć LAN (obejmował kilka obiektów) i tam było zasilanie 2 stronne + agregat
Elektrycy na rozdzielni mówili, że przełączanie odbywa się za pomocą "sprzęgła" - zdaje się, ręcznego

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 5 lipca 2010, 06:58
przez MRP200
Z pojęciem "sprzęgła" spotkałem się na GPZ-cie. To rozłącznik lub wyłącznik, który łączył strony wtórne transformatorów WN/SN. W normalnym stanie pracy łącznik sprzęgłowy może być otwarty lub zamknięty.
Z tym przełączaniem zasilania na niskim napięciu za pomocą przekładania odpowiednich zwieraczy w złączach kablowych to miałem już sytuację, że z powodu uszkodzenia kabla nn pogotowie energetyczne też zrobiło takie przełączenie, żeby podać zasilanie od drugiej strony. Jak włożyli BM-y w szafie kablowej, to po zmierzeniu prądu jeszcze szybciej je wyjęli, bo za chwilę upaliłby się zasilacz. Wyszło prawie 400 A. Nie mieli innego wyjścia jak uszkodzony kabel naprawić.

Re: Tabliczki ostrzegawcze

PostNapisane: 5 lipca 2010, 14:29
przez elektryk
A ja myślałem, że jak taka tabliczka Podział sieci jest na słupie, to jest to słup rozdzielczy, tzn. taki od którego odchodzą obwody różnych stacji.