Strona 2 z 3

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:03
przez DocBrown
Mam jeszcze jedno pytanie :)
Cewki prądowe tego licznika są nawijane drutem Cu o przekroju 1,5mm2 a taki drut ma obciążalność długotrwałą (o ile dobrze pamiętam) 20A, czy mogę w takim razie przepuszczać przez niego prąd max 20A pomimo tego że na tabliczce jest 5(10)A??
Chodzi mi po prostu o to by go nie spalić :)

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:14
przez bartek380V
Tak jest to licznik wymagajacy wspolpracy z przekladnikami i posiada wyprowadzone konce i poczatki poszczegolnych faz oraz uzwojenia cewek napieciowych. Takie cudo moglo pracowac na podstacji lub rozdzielni. :)

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:16
przez DocBrown
Licznik udało mi się uruchomić, tylko nadal nie wiem co z tą obciążalnością :roll:

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:22
przez bartek380V
Jak widac producent przewidzial obciazalnosc dlugotrwala 5 A a krotkotrwala 10 A . Cewka czy transf . to skupisko zwoi co pogarsza chlodzenie. Owszem pojedyncza zyle miedziana 1,5 mm2 moznaby obciazyc nawet 16 A ale nie cewke poniewaz tam chlodznie jest pogorszone gdyz zwoje sie stykaja i inne sa warunki chlodzenia.

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:44
przez DocBrown
Czyli nie poszaleje sobie z obciążeniem :roll: :(

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 22:33
przez Jorgus
DocBrown napisał(a):Czyli nie poszaleje sobie z obciążeniem :roll: :(

no niestety nie

:arrow: Michał,mam taki sam licznik co Doc,tyle że mój jest na 110V,co ciekawe jest do niego podłaczony przekaźnik ziemnozwarciowy-chyba RTe :? .Po co on tam jest podłączony :?: przecież to tylko 110V.Niewiem czy na pewno ,ale ten licznik co mam,to podobno służył na kolei :|
Żeby niebyło kupy śmiechu ze mnie-pytam sie,bo tym nigdy sie nie zajmowałem

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 06:50
przez MRP200
bartek380V napisał(a):Jak widac producent przewidzial obciazalnosc dlugotrwala 5 A a krotkotrwala 10 A.

Jest nieco inaczej. Wartość bez nawiasu to obciążalność znamionowa, natomiast wartość w nawiasie to obciążalność dopuszczalna długotrwała.

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:22
przez DocBrown
Czyli mogę bez obaw przepuszczać przez niego 10A :)
Dzięki MRP200 za poinformowanie jak to naprawde jest z tymi obciążalnościami liczników, zawsze myślałem, że dopuszczalna długotrwała to ta bez nawiasu, a ta w nawiasie to jest dopuszczalna "w porywach".

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 13:53
przez MRP200
Bez obaw. Spotkałem już licznik o obciążalności 10(80) A (prod. Schlumberger) i spokojnie działał na zabezpieczeniu przedlicznikowym 63 A.

Re: Licznik Kilowatogodzin Prądu Trójfazowego Transformatorowy

PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 16:13
przez DocBrown
Skoro już o licznikach temat, to mam jeszcze jedno pytanie :)
Jak wiadomo licznik jednofazowy ma dwie cewki, napięciową, oraz prądową, może uda mi sie zdobyć licznik A2 który niestety ale posiada cewkę napięciową na 120V, natomiast jego cewka prądowa jest o ile pamiętam na 10A. Czy mogę go użyć do sieci na 220V, ale w taki sposób, że likwiduje mostek i zasilam cewke napięciową z trafa 220/110V, a przez prądową przepuszczam obciążenie ?
Czy to będzie działało i licznik będzie liczył prawidłowo ?