Wykrywanie doziemienia w sieciach SN odbywa się również metodą różnicowo-prądową. Do wykrywania stosuje się albo przekładnik prądowy Ferrantiego (linie kablowe), albo układ trzech przekładników prądowych połączonych w układzie Holmgrena (linie napowietrzne i kablowe).
Sposób uziemienia punktu neutralnego sieci SN ma znaczenie przy likwidacji zwarć doziemnych. Sieć uziemiona przez rezystor daje duży prąd zwarcia doziemnego, ale ułatwia to też łatwiejszą lokalizację doziemienia. Stosuje się to w liniach kablowych, w których żyła powrotna odprowadza znaczną część prądu doziemnego do podstacji.
Z kolei uziemienie przed dławik Petersena umożliwia skompensowanie prądu doziemienia do małej wartości. Stosuje się to głównie w liniach napowietrznych, gdzie często doziemienia są przemijające - zwarcia poprzez łuk elektryczny.
A skrót SPZ to - Samoczynne Ponowne Załączenie. Czyli automatyka przywracająca zasilanie po samoczynny wyłączeniu linii. W linia kablowych stosuje się SPZ jednokrotny (jedna próba załączenia), natomiast w liniach napowietrznych - SPZ dwukrotny (dwie próby załączenia).