swietlik napisał(a):Niekoniecznie. Jeśli są zwykłe eski B to dośc często tak się dzieje. Dla przykładu mogę podać instalację w moim bloku, ma jakieś 6 lat. Przy "porządnym" zwarciu wylatuje mi w chacie B16 oraz na dole przedlicznikowy B25 :!:


Dokładnie tak jak napisał Doc. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe powinny być stopniowane. Jeśli masz w domu na tablicy takie o charakterystyce "B" to przed licznikiem powinien być "C".

Nie trudno wyobrazić mi sobie sytuację, w której na tym B25 poza obwodem z bezpiecznikiem B16 jest jeszcze kilka innych w jakiś sposób obciążonych. Wyobraź sobie, w w chwili zwarcia w obwodzie z B16 na obwodzie z B25 płycie już 11A. Sumarycznie robi się zatem 11+ to co popłynie przez B16 podczas zwarcia (pewnie ze 20A). Dlatego wywala nie tylko tego B16 ale także przedlicznikowy B25.

Ja np. w całym domu mam na obwodach mam "B" a przed licznikiem "C".

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 11 grudnia 2007, 17:32
przez swietlik
Z tego co mi wiadomo to wykupienie zabezpieczenia o charakterystyce C jest droższe niż zabezpieczenie B.

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 11 grudnia 2007, 21:17
przez Bartek
Ja w domu, w paru miejscach mam zabezpieczenie typu C.Nie wiem, jak jest z ceną, ale nie wybijanie bezpiecznika przy każdym załączeniu jakiegoś silnika jest bezcenne :)

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 16 września 2009, 16:10
przez elektryk
Czy ktoś mógłby narysować schemat połączeń na stacji trafo słupowej z rozdzielnicą "klasyczną" oraz obwodem oświetleniowym :?:

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 16 grudnia 2009, 20:08
przez DocBrown
Skrzynka w starej kamienicy znajdującej sie na ul. Palacza w Poznaniu.
Przepraszam za lipną jakość foto, ale na robote nie zabieram cyfrówki.
Ta płytka z elektroniką to wybebeszony automat schodowy EWS-3 prod. Polam-Kontakt, nie wiem natomiast do czego jest to gniazdko po lewej jej stronie i wtyczka wisząca na przewodach :roll:

Obrazek

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 18 grudnia 2009, 09:58
przez MRP200
Stopniowanie zabezpieczeń, jak najbardziej zalecane, w wielu przypadkach sprawdza się niestety "tylko na papierze". Selektywność zadziałania wyłaczników instalacyjnych zależy od spodziewanego prądu zwarcia, który zależy od impedancji pętli zwarcia w miejscu ich zainstalowania. Jeżeli wartośc prądu zwarcia jest na tyle duża, że wchodzi w zakres działania wyzwalaczy zwarciowych stopnia "B" i "C", to selektywność zadziałania i tak nie będzie spełniona, ponieważ zadziałanie wyzwalaczy zwarciowych jest praktycznie bezzwłocznie. Jeżeli stopień "B" a nawet "C" poprzeczony jest wkładką topikową, to z reguły selektywność można łatwiej uzyskać, z uwagi na nieco dłuższy czas palenia topika w porównaniu z reakcją wyzwalacza zwarciowego.
Przykład. U mnie w domu impedancja pętli zwarciowej jest na poziomie 0,7 oma, co daje prąd zwarcia około 320 A. Z poniższych charakterystyk wynika, że w zastosowaniym na przedlicznikowym C25 na pewno zadziała wyzwalacz zwarciowy.
6173
Aby mieć zapewnioną selektywność musiałbym mieć na przedlicznikowym co najmniej C40 A.
6174

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 15 maja 2010, 14:48
przez swietlik
Tak zwana prowizorka budowlana ;)
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 15 maja 2010, 16:06
przez DocBrown
Taki typ rozdzielnicy również jest nazywany "rozdzielnica budowlana", w skrócie RBtka :)
Proponuje stosować tą nazwę, bo prowizorka źle sie wszystkim kojarzy :twisted:

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 15 maja 2010, 23:57
przez MRP200
Świetliku, tak profesjonalnie wykonaną rozdzielnicę budowlaną nazywasz prowizorką?. Od razu widać, że fachowiec robił.

Re: Skrzynki i szafy bezpiecznikowe

PostNapisane: 16 maja 2010, 00:24
przez cieszyn
Ale świetlik koło słów: "Tak zwana prowizorka budowlana" umieścił emotikon ;) ;) ;) więc żartował, że prowizorka 8-)