

elektryk napisał(a):W gniazdku i wogóle N z bolcem PE nie wolno mostkowaćPrzy przerwaniu zera w instalacji na obudowie urządzenia do którego podpięty jest przewód PE pojawia się 230 V
Jeśli instalacji nie mamy w TN-S tylko w TN-C a nowe gniazdka z bolcem, to już lepiej tych bolców nie podpinać do niczego.
MercuryFenix napisał(a):Czy jeżeli instalacja jest TN-S to znaczy że mamy odpowiednio z innych źródeł PEN, L, N ?
W moim bloku całe uziemienie jest odprowadzone w piwnicy z gazociągu, Więc raczej ukrytych mostków między PEN i N nie ma.. Czyli w takim razie mój blok jest w systemie TN-S ?Ps. Czy ma ktoś opisy tych różnych systemów np. (TN-S;TN-C itd.) ?
elektryk napisał(a):W gniazdku i wogóle N z bolcem PE nie wolno mostkowaćPrzy przerwaniu zera w instalacji na obudowie urządzenia do którego podpięty jest przewód PE pojawia się 230 V
Jeśli instalacji nie mamy w TN-S tylko w TN-C a nowe gniazdka z bolcem, to już lepiej tych bolców nie podpinać do niczego.
MercuryFenix napisał(a):Czy jeżeli instalacja jest TN-S to znaczy że mamy odpowiednio z innych źródeł PEN, L, N ?
W moim bloku całe uziemienie jest odprowadzone w piwnicy z gazociągu, Więc raczej ukrytych mostków między PEN i N nie ma.. Czyli w takim razie mój blok jest w systemie TN-S ?Ps. Czy ma ktoś opisy tych różnych systemów np. (TN-S;TN-C itd.) ?
MRP200 napisał(a):elektryk napisał(a):W gniazdku i wogóle N z bolcem PE nie wolno mostkowaćPrzy przerwaniu zera w instalacji na obudowie urządzenia do którego podpięty jest przewód PE pojawia się 230 V
Jeśli instalacji nie mamy w TN-S tylko w TN-C a nowe gniazdka z bolcem, to już lepiej tych bolców nie podpinać do niczego.
I podstawowy błąd. Potem pomiarowiec przychodzi na kontrolę i w protokole z pomiarów robi się aż czerwono od usterek, najwięcej z racji nie podłączonych bolców ochronnych do przewodu PE (PEN).MercuryFenix napisał(a):Czy jeżeli instalacja jest TN-S to znaczy że mamy odpowiednio z innych źródeł PEN, L, N ?
W moim bloku całe uziemienie jest odprowadzone w piwnicy z gazociągu, Więc raczej ukrytych mostków między PEN i N nie ma.. Czyli w takim razie mój blok jest w systemie TN-S ?Ps. Czy ma ktoś opisy tych różnych systemów np. (TN-S;TN-C itd.) ?
Rur gazowych jako przewody uziemiające wykorzystywać nie wolno. Współczesne rurociągi gazowe oraz wodociągowe budowane są z rur PE więc jako uziom kompletnie się nie nadają. Obstawiam, że w tym bloku uziemiona została jedynie wewnętrzna instalacja gazowa wewnątrz budynku, która jest wykonana z rur metalowych (piony raczej stal, odgałęzienia do mieszkań - być może miedź albo też stal).
MercuryFenix napisał(a):Czy jeżeli instalacja jest TN-S to znaczy że mamy odpowiednio z innych źródeł PEN, L, N ?
W moim bloku całe uziemienie jest odprowadzone w piwnicy z gazociągu, Więc raczej ukrytych mostków między PEN i N nie ma.. Czyli w takim razie mój blok jest w systemie TN-S ?Ps. Czy ma ktoś opisy tych różnych systemów np. (TN-S;TN-C itd.) ?
MRP200 napisał(a):Po pierwsze: przewód PEN ma swój początek tylko i wyłącznie w stacji transformatorowej a dokładnie w punkcie neutralnym trafo, oczywiście po stronie DN, czyli 0,4 kV.
Wspomniany przewód biegnący od rur gazowych jak już to fachowo nazwijmy go "E", bo jest to wyłącznie przewód uziemiający lub wyrównawczy. A przekrój tego przewodu to nie 0,6 mm2, bo takich przewodów nawet nie ma, ale jak już to co najmniej 10 mm2.
Powrót do Domowe instalacje elektroenergetyczne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości