Strona 6 z 45

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 22:52
przez cieszyn
:arrow: MRP200 - czy mógłbyś pokazać zdjęcie rozłożonej złączki, ale z wetkniętym drutem?

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:46
przez swietlik
Zapewne jest to instalacja dwuprzewodowa. Ciekawe jak podłączyli te ochronniki :lol:

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 20:09
przez moog
Tak, dwuprzewodowa. Bolce w gniazdach są podłączone do zera.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 21:14
przez MRP200
W kwesti nazewnictwa, to w instalacji dwuprzewodowej, czyli systemie TN-C dawniej nazywany przewód zerowy to w/g obecnego nazewnictwa przewód PEN, czyli przewód ochronno-neutralny.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 21:45
przez Luk
U mnie w mieszkaniu:

Obrazek

Obrazek

Mam nadzieję, że do odpowiedniego tematu wkleiłem zdjęcia :)

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 21:50
przez MRP200
Temat właściwy. Osprzęt w tej rozdzielnicy trochę zróżnicowany (Moeller i ABB), ale widzę tam RCD, czyli instalacja jest już systemu TN-S, czyli trójprzewodowa.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 22:17
przez DocBrown
Osprzęt nieco wymieszany, ale przynajmniej wysokiej klasy :)

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 20:54
przez Luk
Rozdzielnica na mojej działce

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:26
przez MRP200
Specjalnie dla Cieszyna.
Zblizenia złaczek WAGO z włożonym przewodem.
9678 9679
Przewód czarny to 1,5 mm2, przewód żółto-zielony - 2,5 mm2. Mimo, że złączka jest do 2,5 mm2, ale 4 mm2 bez trudu da się jednak wcisnąć (brązowy przewód).
Na stole ładnie to wygląda. Jedna, gdy przewody zostaną poddane naprężeniom np. poczas układania przewodów w puszcze czy rozdzielnicy to wtedy robi się cos takiego.
9676
No i pytanie. Czy w takiej sytuacji wytrzyma to długotrwale 10 A, a deklarowana wytrzymałość prądowa dla tych złączek to 24 A.

Re: Rozdzielnica

PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 20:46
przez DocBrown
Ja tym złączkom nie ufam :twisted:
Tymczasem załączam foty kolejnej rozdzielnicy, nie jest to moje dzieło, jak widać elektryk się nie popisał :roll:
Sam brak 2 z 6 śrub skręcających obudowę o czymś świadczy :twisted:
Z zewnątrz nie wygląda to źle

Obrazek

Natomiast w środku sporo przewodów, wszystko upchane na chama, cała ta obudowa moim zdaniem jest za mała do tej ilości modułów no i te RCD ETI :twisted:
Jeden już nie działa (brak reakcji na wciśnięcie przycisku Test)