Re: Rozdzielnica

Postprzez amisiek » 22 kwietnia 2010, 08:56

Jest dokładnie tak, jak mówisz - PEN rozdzielone na N i PE w rozdzielnicy - do odbiorników poprowadzono nowe przewody L, N (niestety oba czarne, bo tylko takie miałem o odpowiednim przekroju - 2,5 mm kw, za to dużo tego było, oznakowałem je markerami) i PE (żółtozielony jak rozsądek i norma nakazują). Wszystkie gniazda oraz oświetlenie są zasilane z tych obwodów, z wyjątkiem starych obwodów, których nie mogłem wymienić - tam jest dwuprzewodowo. Obwód do termy jest poprowadzony przewodem 4 mm kw, podobnie jeden z obwodów do kuchni. Z tabel wynika, że przewody te mają spory zapas obciążalności, największa moc jest zainstalowana w kuchni i łazience.
Ochronę sprawdzałem za pomocą wtyczki, która ma "zainstalowany" rezystor między L a PE - efekt był natychmiastowy, zgodnie z przewidywaniami.
W hurtowni mi mówili, że 10mA to "już się nie produkuje" - taaa akurat ;) Niestety nie miałem czasu czekać aż zamówią i ściągną, bo całą robotę musiałem zrobić w weekend (stara instalacja nie nadawała się w ogóle do eksploatacji - cienkie przewody aluminiowe niekiedy łączone bez zacisków, tylko na raupe, gniazda poupalane).
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Rozdzielnica

Postprzez DocBrown » 22 kwietnia 2010, 16:42

Mieszanina osprzętu pogarsza jedynie efekt wizualny :)
Widzę że są tu naprawde dobre moduły z wyjątkiem tego kania, nie Ty pierwszy się na nich naciąłeś :twisted:
DocBrown
 

Re: Rozdzielnica

Postprzez amisiek » 22 kwietnia 2010, 17:58

Po kilku latach eksploatacji przy znamionowym obciążeniu, kania nadaje się na złom. Na szczęście w tym obwodzie nie ma więcej niż 500W. Jak ten moduł kani padnie, to wywalę i w to miejsce obsadzę Legranda (mam jeszcze jednego, 6A charakterystyka C, i tak wystarczy). Może latem zrobię porządek z tymi "pozostałymi obwodami", ale to sporo roboty, będę musiał powiercić otwory i położyć nowe kable na ganku i do oświetlenia zewnętrznego (w tej chwili to szumnie powiedziane, po prostu SOPSik i halopak na czujce ruchu ;) ).
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Rozdzielnica

Postprzez bartek380V » 6 maja 2010, 11:55

Co do rozdziału PEN to oczywiscie te uziemic bo norma mowi i kaze nawet czesto uziemiac sam PE , ale ta rozdzielnica jest koncowa czyli od rozdielnicy glownej dzieli ja WLZ a to własnie w rodzielnicy głownej rozdział PEN a z regoły jest uziemniny. NO chyba ze jest to TN C do mieszkania i rozdzielone w mieszkaniu to trzeba kombinowac bo TN C to w pewnych warunkach niebezpieczny układ. Juz raz uziemienie robocze w takim ukladzie uratowało mi zycie :) :) :)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Rozdzielnica

Postprzez DocBrown » 6 maja 2010, 12:26

W tym mieszkaniu w którym wymieniałem rozdzielnice jest dociągnięte PE dość grubym przewodem linką, przekrój 6mm2 jak nic :mrgreen:
DocBrown
 

Re: Rozdzielnica

Postprzez bartek380V » 6 maja 2010, 16:11

Czyli wyglada ze jest ok. Roznicowka jest bardzo wazna, jednak trzeba pamietac ze to tylko ochrona uzupełniajaca. :) To znaczy ze opornosc lub impedancja petli zwarcia ma byc odpowiednia mimo obecnosci roznicowki. Roznicowka jedynie dobezpiecza np. obwod kuchenny i łazienkowy . Tam gdzie robia pomiary sprawdzaja i roznicowke i petle. Temat rzeka :) :)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Rozdzielnica

Postprzez MRP200 » 6 maja 2010, 18:23

To czy różnicówka jest podstawowym elementem ochrony przeciwporażeniowej, czy tylko uzupełniającym to temat rzeka i co jakiś czas można poczytać sobie dyskusje na ten temat na różnych forach SEP-u.
Ja robiąc pomiary ochronne na obiektach ochronę przeciwporażeniową sprawdzam na warunek dostatecznie szybkiego wyłączenia za pomocą urządzeń nadprądowych poprzez pomiar impedancji pętli zwarciowej. Wyłączniki różnicowo-prądowe sprawdzam osobno (najczęściej z poziomu rozdzielni) i sporządzam z tego osobny protokół. W metodzie tej narzucam sobie niejako ostrzejsze warunki ochrony przeciwporażeniowej, ale zaletą tej metody jest sprawne wykonanie samych pomiarów.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4281
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Re: Rozdzielnica

Postprzez amisiek » 6 maja 2010, 18:37

ok, czyli umieszczenie osobnych zabezpieczeń nadprądowych oraz różnicowych przy odpowiednich przekrojach (czytaj: większych niż wyszło z tabelki) powinno być OK.
Impedancja pętli zwarcia była mierzona, podobnie sprawdzano mi różnicówki, wszystko mieściło się w normach. Przycisk TEST też jest regularnie odpalany;)
Chyba muszę jeszcze pogadać z kimś z Was na temat zabezpieczeń, bo mam wątpliwości.
Lubię dobre światło.
Avatar użytkownika
amisiek
Site Admin
 
Posty: 8991
Zdjęcia: 1887
Dołączył(a): 12 stycznia 2010, 23:01

Re: Rozdzielnica

Postprzez bartek380V » 6 maja 2010, 21:37

DOKŁADNIE TAK JEST JAK NAPISAŁ KOLEGA MRP200 DOKŁADNIE TO CHCIAŁEM PRZEKAZAC. Z ROZNOCOWKA JEST WALKA CZY TO OCHRONA ZASADNICZA CZY UZUPELNIAJACA. ROZMAWIAŁEM Z GOSCIEM KTORY BYŁ KIEROWNIKIEM RUCHU ELEKTRYCZNEGO I POZNIEJ W ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM I POWIEDZIAŁ ZE ROZNOCOWKA TO UZUPEŁNIENIE OCHRONY W STOSUNKU DO NADPRADOWYCH ALE WYMAGANA W KUCHNI I ŁAZIENCE. A BAJKI BEDA ZAWSZE :D :)
Zawsze przestrzegaj zasad BHP . robisz to na wlasną odpowiedzialnosc,jesli nie jestes pewien swojego bepieczenstwa i otoczenia to skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem inaczej mozesz byc zabójca siebie i innych! (wszelkie prawa zastrzezone)
Avatar użytkownika
bartek380V
 
Posty: 1775
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 5 maja 2010, 15:14

Re: Rozdzielnica

Postprzez Michal » 6 maja 2010, 21:43

MRP200 napisał(a):To czy różnicówka jest podstawowym elementem ochrony przeciwporażeniowej, czy tylko uzupełniającym to temat rzeka i co jakiś czas można poczytać sobie dyskusje na ten temat na różnych forach SEP-u.
Ja robiąc pomiary ochronne na obiektach ochronę przeciwporażeniową sprawdzam na warunek dostatecznie szybkiego wyłączenia za pomocą urządzeń nadprądowych poprzez pomiar impedancji pętli zwarciowej. Wyłączniki różnicowo-prądowe sprawdzam osobno (najczęściej z poziomu rozdzielni) i sporządzam z tego osobny protokół. W metodzie tej narzucam sobie niejako ostrzejsze warunki ochrony przeciwporażeniowej, ale zaletą tej metody jest sprawne wykonanie samych pomiarów.

Wyłączniki różnicowoprądowe oraz dodatkowe połączenia wyrównawcze to ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca,ochrona podstawowa to ochrona przed dotykiem bezpośrednim czyli izolacja,przegrody,umieszczanie części czynnych poza zasięgiem reki.Poza tym wylącznik różnicowoprądowy jest urządzeniem powodującym samoczynne wyłączenie zasilania,i jeżeli badany obwód jest zabezpieczony takowym urządzeniem nie jest wymagany pomiar impedancj pętli zwarcia,chyba,że tak jak piszesz chcesz wykonać pomiar bardziej rygorystycznie i pewnie.