Strona 40 z 45

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 6 maja 2021, 12:47
przez Lampa
KaszeL napisał(a):W tej dużej rozdzielni masz poprowadzone N-ki od góry z aparatu do aparatu - i to jest dla mnie dyskusyjne

Na zdjęciach może to tak wyglądać, jednak w rzeczywistości każda listwa z aparatami (oprócz tej na samej górze - sekcja zasilania UPS) ma swój osobny przewód N, który biegnie razem z innymi przewodami N do bloku rozdzielczego na dolnej listwie.
Starałem się aby w miarę możliwości jeden przewód N obsługiwał jakąś ilość obwodów z 3 faz a nie tylko z jednej (prądy przesunięte w fazie względem siebie), niemniej w porównaniu do wcześniejszych rozdzielnic ta jest najbardziej odchudzona w kwestii przewodu N na co w jakimś stopniu miał wpływ niewielki blok rozdzielczy.

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 9 maja 2021, 09:50
przez litak1
KaszeL napisał(a):Ja nie mam nic przeciwko lutowaniu, po za tym, że jest to zwyczajnie upierdliwe. Tym niemniej uważam takie połączenie za najtrwalsze ze wszystkich. Tutaj jednak nie o to mi chodziło.

W tej dużej rozdzielni masz poprowadzone N-ki od góry z aparatu do aparatu - i to jest dla mnie dyskusyjne. Ponieważ w skrajnym przypadku, jesteś w stanie taki przewód wykończyć obciążeniowo. Nie wiem jak tam są porozkładane fazy, itp. Ale założenie powinno być takie, że płynie prąd znamionowy przez każdy z obwodów zasilany z tej pętelki, na jednej fazie. Wiadomo, że przy obciążeniu dwóch i trzech faz będzie tylko lepiej dla takiego przewodu.

Najtrwalsze ze wszystkich zgadza się,jeżeli łączymy przewody i tylko łączymy... ale niestety w tym akurat zastosowaniu absolutnie nie należy tego stosować, z powodu cyny, która płynie pod obciążeniem (naciskiem śruby), o ile można to stosować w listwach sprężynowych (z dynamicznym naciskiem, który cały czas kompensuje płynącą cynę) o tyle w listwach ze śrubą po pewnym czasie połączenie zwiększy swoją rezystancję zacznie się grzać a to tylko zwiększa podatność cyny na nacisk. SPRAWDZONE 1000 RAZY !!!! nie końcówkujecie tak przewodów, które przykręcacie

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 9 maja 2021, 13:26
przez Lampa
Ja niestety nie miałem możliwości sprawdzić tego 1000 razy, ale ciekawi mnie jaki był by efekt następującego testu.
Robimy połączenie w dwóch przypadkach:
1) Żyły Cu zlutowane tak jak na zdjęciu które przedstawiałem, dokręcone z jakimś momentem X
2) Żyły Cu bez lutowania, dokręcone z jakimś momentem X
Mierzymy rezystancję styku mostkiem do pomiaru małych rezystancji, po tym pomiarze przez kilka tygodni a może miesięcy męczymy takie złącza prądem i następnie robimy znowu pomiar rezystancji.
Taki pomiar to jedyne co by mnie w 100% przekonało.

W moim połączeniu starałem się aby cyna wypełniła przestrzenie między miedzianymi żyłami i je spoiła ze sobą, więc myślę że większość siły dociskającej opiera się na miedzianych żyłach a nie cynie. Jest jeszcze jakaś zewnętrzna warstwa cyny między tym cienkim drutem którym spiąłem wiązkę...
To są jednak tylko moje przemyślenia.

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 5 marca 2022, 11:30
przez Elektroservice
Klasyczna rozdzielnica żeliwna okapturzona sfotografowana klasyczną lustrzanką analogową Praktica EE2 + obiektyw Pentacon Electric 1.8/50 :) Zdjęcie wykonane na filmie Foma Fomapan 200 :)

Obrazek

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 5 marca 2022, 11:47
przez famabud
I zapewne zasila ona taśmy LED. :lol: :P

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 6 marca 2022, 01:17
przez litak1
Elektroservice napisał(a):Klasyczna rozdzielnica żeliwna okapturzona sfotografowana klasyczną lustrzanką analogową Praktica EE2 + obiektyw Pentacon Electric 1.8/50 :) Zdjęcie wykonane na filmie Foma Fomapan 200 :)

Faktycznie ... :) zdjęcie jak z PRLowskiego Poradnika Młodego Montera :P :lol:
Oczywiście żarcik ;)

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 6 marca 2022, 11:26
przez Elektroservice
Zdjęcie miało wyglądać jakby zostało zrobione w czasach gdy te rozdzielnice były nowością :) Niestety akurat to zdjęcie kiepsko mi wyszło :( (źle "naostrzone")

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 6 marca 2022, 17:27
przez KaszeL
Takie ledy zasila...




Kto zgadnie ile kW?

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 6 marca 2022, 19:29
przez famabud
Ze 24kW będzie?

Re: Rozdzielnice

PostNapisane: 6 marca 2022, 19:53
przez KaszeL
To jest coś takiego:

Obrazek