Kompleksowa modernizacja oświetlenia ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego w Warszawie. Do demontażu są wyeksploatowane oprawy OUS400 i OUS250 wraz ze słupami, zasilaniem, szafami. Zdemontowane zostały też SGS204/250 na słupach stalowych ocynkowanych z 2000 r. Zastosowano oprawy z górnej półki - Philips Modena SGP681/682 ze źródłami SON-T PIA Plus 70/100/150/250W montowane na słupach aluminiowych Rosa SAL.
Latarnie podłączone są do ISSOW (Inteligentnego Systemu Sterowania Oświetleniem Warszawy). Funkcje i zadania w szafie oświetleniowej:
- załączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca
- możliwość modyfikacji tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia (Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca uzgodnił z nim pierwszą tabelę)
- możliwość zdefiniowania różnicy w czasie załączania poszczególnych obwodów w celu
ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego
- możliwości automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
zależności od pory nocy, od czasu użytkowania źródła światła, wartości danych o
natężeniu ruchu
- generowanie gamy alarmów dla konserwatora i ZDM o zdarzeniach w sieci
- możliwość wysłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów o
zdarzeniach typu załączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np.
zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy pobieranej poniżej
definiowanego progu, brak sygnału załączenia stycznika)
- pomiar napięcia i prądu oraz cos φ w poszczególnych fazach oraz mocy czynnej
i zużytej energii (na zasilaniu OS)
- rejestracja zmierzonych wartości na zasilaniu OS tj. napięcia, prądu i cos φ dla
poszczególnych faz co 1 minutę przez okres min. 30 dni
- kontrola działania zabezpieczeń obwodowych,
- zapamiętywanie zmian stanu wejść dwustanowych (stan, data i godzina z minutami
zmiany stanu) – minimum 1000 zapisów
- współpraca z modemem GPRS
- zestaw z wbudowanym lub zewnętrznym modemem GPRS
- opcjonalnie możliwość podłączenia za pomocą innego łącza (np. światłowód, LAN)
- możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego (za
pomocą łącza RS232 lub USB)
- możliwość definiowania nazwy sterownika, zapamiętywanej w sterowniku,
wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi
serwisowej przy połączeniu komputera serwisowego bezpośrednio ze sterownikiem
- synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity
- min. 2 wejścia analogowe pozwalające podłączyć czujniki (np. natężenia światła,
opadów deszczu, wiatru, luminancji)
- 12 wejść dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przełącznika
A-O-R, detekcji stanu załączania stycznika)
- 2 wejścia do podłączenia czujników służących do zliczania natęŜenia ruchu
- 6 wyjść umożliwiających załączanie poszczególnych obwodów w szafce
- możliwość wprowadzania offsetów dla załączania i wyłączania oświetlenia
- możliwość zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zależności od wartości
natężenia oświetlenia na dedykowanych czujnikach światła