Strona 1 z 6

Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 21 lipca 2008, 19:22
przez swietlik
Witam :!: Tydzień temu wymienialiśmy rozdzielnice oświetlenia ulicznego. Stara szafka metalowa była ogromna. Przerdzewiała blacha przy fundamencie i ktoś ją przewrócił :| Niestety nie mam fotek z tego zdarzenia...
Do rzeczy :)
Tu widać stary fundament, kabel który wystaje najbardziej to zasilanie szafki -YAKY 4 x 120mm^2 :
Obrazek

Trzy pozostałe kable to obwody oświetleniowe:
Obrazek

Bez pomocy z zewnątrz nie dali byśmy rady wyciągnąć tego kolosa :) :
Obrazek Obrazek

Nowa szafka. W porównaniu do starej jest maleńka ;) i dość lekka :) :
Obrazek

Rozdzielnia jest już w dole. Ktoś przesadził z odizolowaniem zasilacza i trzeba było nałożyć na żyły koszulkę termokurczącą. Kolega trzyma ręką RBka czyli gniazdo z bezpiecznikami mocy (BMy):
Obrazek

Tu widać właśnie koszulkę termokurczącą o której wcześniej pisałem:
Obrazek

RBek z bezpiecznikami:
Obrazek

A to efekt końcowy naszej pracy :D :
Obrazek

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 21 lipca 2008, 22:05
przez cieszyn
Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 28 lipca 2008, 17:39
przez swietlik
cieszyn napisał(a):Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?

Takie bezpieczniki zapewniają widoczną przerwę w obwodzie. Przydaje się to przy naprawach linii kablowej.
W przypadku topików można też wyłączyć jedną fazę oraz szybko sprawdzić na której główce jest napięcie.
Dużo zalet przemawia za topikami ;)

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 28 lipca 2008, 21:41
przez cieszyn
swietlik napisał(a):
cieszyn napisał(a):Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?

Takie bezpieczniki zapewniają widoczną przerwę w obwodzie. Przydaje się to przy naprawach linii kablowej.
W przypadku topików można też wyłączyć jedną fazę oraz szybko sprawdzić na której główce jest napięcie.
Dużo zalet przemawia za topikami ;)


To mnie cieszy, bo też tak o nich myślałem ;)

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 28 lipca 2008, 22:25
przez Michal
swietlik napisał(a):
cieszyn napisał(a):Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)

Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?

Takie bezpieczniki zapewniają widoczną przerwę w obwodzie. Przydaje się to przy naprawach linii kablowej.
W przypadku topików można też wyłączyć jedną fazę oraz szybko sprawdzić na której główce jest napięcie.
Dużo zalet przemawia za topikami ;)

Swietlik,fajny fotoreportaż.Zapomniałeś napisać jeszcze,że wyłączniki nadprądowe zwane "eskami"mają o wiele szybsze działanie od bezpieczników topikowych czas wyłaczenia "S" to ok 0,2 s.W przypadku gdy np. jedna z opraw będzie powodowała zwarcie może to w konsekwencji doprowadzić do wyłączenia jednej fazy obwodu oświetleniowego i wygaszenie wielu opraw...

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 28 lipca 2008, 22:37
przez cieszyn
Czyli mówiąc krótko, "S" ki są za szybkie ! (choć mają swoje klasy szybkości)

W topiku zawsze minie jakiś czas, zanim się ten drucik rozgrzeje i dopiero zerwie, a S-ka:
szum, świst błysk i czarny pysk ;)

hot.gif
hot.gif (4.25 KiB) Przeglądane 8901 razy

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 28 lipca 2008, 22:55
przez Michal
cieszyn napisał(a):Czyli mówiąc krótko, "S" ki są za szybkie ! (choć mają swoje klasy szybkości)

W topiku zawsze minie jakiś czas, zanim się ten drucik rozgrzeje i dopiero zerwie, a S-ka:
szum, świst błysk i czarny pysk ;)

hot.gif

W nowych instalacjach domowych nie wolno już stosować bezp.topikowich.Zaletą "S" jest szybkie wyłaczenie napięcia np.w przypadku pojawienia się na jakiejś metalowej części obudowy urządzenia.W przypadku bezp. topikowego dopuszczalny czas wyłączenia może sięgać 4 s.

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 28 lipca 2008, 23:20
przez FOX
nie? a przecież w sprzedaży są gniazda na topiki montowane na szynę w nowych rozdzielniach?

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 28 lipca 2008, 23:25
przez cieszyn
FOX napisał(a):nie? a przecież w sprzedaży są gniazda na topiki montowane na szynę w nowych rozdzielniach?


Michał pisze: domowych

Widocznie gdzie indziej można dawać topiki, patrz ta skrzynka

Re: Wymiana szafki oświetleniowej.

PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 12:53
przez Bartek
W nowych instalacjach domowych nie wolno już stosować bezp.topikowich.Zaletą "S" jest szybkie wyłaczenie napięcia np.w przypadku pojawienia się na jakiejś metalowej części obudowy urządzenia.W przypadku bezp. topikowego dopuszczalny czas wyłączenia może sięgać 4 s.


A czy w nowych domowych instalacjach można stosować wkręcane w miejsce topików "automaty" :?: