Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

Dyskusje na temat modernizacji oraz konserwacji, a także budowy nowych linii oświetlenia zewnętrznego

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

Postprzez Michal » 26 października 2018, 22:53

AsXSn napisał(a):
neon44 napisał(a):Michał dzięki za te szczegółowe informacje

Nie miałem też pojęcia o tym "udarze prądowym" Czy on ma wpływ na to, że czasami niektóre oprawy LED się nie świecą :?:

Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.

Jak zapewne doczytałeś to jest to udar prądowy występujący w czasie "mikro sekund" tak ,że żaden bezpiecznik nie zdąży nawet zadziałać. ;)
Avatar użytkownika
Michal
 
Posty: 4402
Zdjęcia: 323
Dołączył(a): 24 stycznia 2008, 23:44

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

Postprzez AsXSn » 26 października 2018, 23:58

Myślałem że w takim czasie zdążył by zadziałać ale przepraszam za te nie porozumienie.
HID's will never die!
Avatar użytkownika
AsXSn
 
Posty: 1063
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 6 sierpnia 2017, 17:41
Lokalizacja: Maków Mazowiecki

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

Postprzez KaszeL » 27 października 2018, 19:26

Michal napisał(a):
AsXSn napisał(a):
neon44 napisał(a):Michał dzięki za te szczegółowe informacje

Nie miałem też pojęcia o tym "udarze prądowym" Czy on ma wpływ na to, że czasami niektóre oprawy LED się nie świecą :?:

Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.

Jak zapewne doczytałeś to jest to udar prądowy występujący w czasie "mikro sekund" tak ,że żaden bezpiecznik nie zdąży nawet zadziałać. ;)


Co ciekawe, producenci bardzo często podają w specyfikacjach zasilaczy, ile danej mocy zasilaczy można zasilić z obwodu zasilanego określonym wyłącznikiem nadprądowym. Zazwyczaj podają dla te parametry dla wyłączników B6,10,16 i C10,16,20. W najgorszym przypadku na esce B6 może pracować zazwyczaj 6 sztuk. Właśnie ze względu na prąd udarowy przy załączeniu zasilania. To mogło mieć spore znaczenie przy reklamach wielkopowierzchniowych oświetlanych jeszcze świetlówkami. Rur i stateczników jest tam zazwyczaj mnóstwo :)
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8650
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

Postprzez MRP200 » 27 października 2018, 23:40

Pytanie, czy kolego Michał miałeś do styczność z układem ograniczenia prądu rozruchowego dla opraw LED. Pytam, bo ostatnio w specyfikacjach przetargowych pojawiło nam się takie urządzenie.
MRP200
Moderator
 
Posty: 4279
Zdjęcia: 639
Dołączył(a): 21 września 2009, 07:25
Lokalizacja: PWA / Kostrzyn Wlkp

Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

Postprzez Farel03 » 28 października 2018, 00:35

To te deski nie mają mechanizmu soft startu w standardzie ? Dziwne. Byłem pewien, że takowy układ jest już raczej standardem w profesjonalnych zasilaczach i przetwornicach impulsowych
Lepsze jest wrogiem dobrego. Najprostsze rozwiązania są najlepsze
Avatar użytkownika
Farel03
 
Posty: 2297
Dołączył(a): 10 sierpnia 2015, 21:19
Lokalizacja: Kraków

Poprzednia strona

Powrót do Konserwacja, modernizacja i budowa oświetlenia zewnętrznego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości