Strona 2 z 2

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 22:53
przez Michal
AsXSn napisał(a):
neon44 napisał(a):Michał dzięki za te szczegółowe informacje

Nie miałem też pojęcia o tym "udarze prądowym" Czy on ma wpływ na to, że czasami niektóre oprawy LED się nie świecą :?:

Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.

Jak zapewne doczytałeś to jest to udar prądowy występujący w czasie "mikro sekund" tak ,że żaden bezpiecznik nie zdąży nawet zadziałać. ;)

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 26 października 2018, 23:58
przez AsXSn
Myślałem że w takim czasie zdążył by zadziałać ale przepraszam za te nie porozumienie.

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 27 października 2018, 19:26
przez KaszeL
Michal napisał(a):
AsXSn napisał(a):
neon44 napisał(a):Michał dzięki za te szczegółowe informacje

Nie miałem też pojęcia o tym "udarze prądowym" Czy on ma wpływ na to, że czasami niektóre oprawy LED się nie świecą :?:

Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.

Jak zapewne doczytałeś to jest to udar prądowy występujący w czasie "mikro sekund" tak ,że żaden bezpiecznik nie zdąży nawet zadziałać. ;)


Co ciekawe, producenci bardzo często podają w specyfikacjach zasilaczy, ile danej mocy zasilaczy można zasilić z obwodu zasilanego określonym wyłącznikiem nadprądowym. Zazwyczaj podają dla te parametry dla wyłączników B6,10,16 i C10,16,20. W najgorszym przypadku na esce B6 może pracować zazwyczaj 6 sztuk. Właśnie ze względu na prąd udarowy przy załączeniu zasilania. To mogło mieć spore znaczenie przy reklamach wielkopowierzchniowych oświetlanych jeszcze świetlówkami. Rur i stateczników jest tam zazwyczaj mnóstwo :)

Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 27 października 2018, 23:40
przez MRP200
Pytanie, czy kolego Michał miałeś do styczność z układem ograniczenia prądu rozruchowego dla opraw LED. Pytam, bo ostatnio w specyfikacjach przetargowych pojawiło nam się takie urządzenie.

Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe

PostNapisane: 28 października 2018, 00:35
przez Farel03
To te deski nie mają mechanizmu soft startu w standardzie ? Dziwne. Byłem pewien, że takowy układ jest już raczej standardem w profesjonalnych zasilaczach i przetwornicach impulsowych