A wiec zaczynamy. Na początku idzie wskaźnik typu WNDI 6-15kV. Jest to wskaźnik neonowy drążkowy. Składa się z dwóch części izolacyjnej i wskaźnikowej. Część wskaźnikowa jest przechowywana w części izolacyjnej (wskaźnik jest wtedy złożony np do transportu) Część izolacyjna może być wykonana z papieru bakelitowego lub ze szkła epoksydowego (patrz fotki) Na części izolacyjnej znajdują się tabliczki znamionowe i ogranicznik chwytu. Ogranicznik wyznacza granice gdzie należy wskaźnik trzymać w reku. Chwytanie wskaźnika pod napięciem poza ogranicznikiem chwytu jest niedopuszczalne. Teraz cześć wskaźnikowa która składa się z rurki winidurowej w której znajduje się zwinięta folia aluminiowa lub miedziana zalana parafina pełniąca rolę kondensatora. W rurce jest także wycięte okienko w którym znajduje się lampka neonowa połączona szeregowo z ostrzem stykowym którym się dotyka urządzeń pod napięciem i kondensatorem.
Neonówka w tym wskaźniku świeci przez prąd ładowania kondensatora (rurka Geyslera) Wskaźnik przed użyciem się składa (część wskaźnikowa z izolacyjną za pomocą złącza śrubowego) Sprawdza się stan techniczny wskaźnika . aktualne badania próby napięciowej i sprawdza się stan napięciowy za pomocą 3 krotnego pomiaru. Używamy wraz z rękawicami dielektrycznymi (sprzęt dodatkowy. Wskaźnik to sprzęt podstawowy). Są to wskaźniki z lat 60-70. Produkowane były na napięcia WNDI6-15kV , WNDI-15-30kV , WNDI-30-110kV














Druga grupę stanowią wskaźniki neonowe mocowane na drążku izolacyjnym UDI , typu OWN-6-220kV. Zakres napięć wskaźnika jest duży i do każdego trzeba dobrać odpowiedni drążek izolacyjny np UDI-10 , 20 , 30 , 40, 110 , 220kV. Wskaźniki produkowane były w latach 1970-2000. Oczywiście z pewna zmiana designu. Na zdjęciach są przedstawione wskaźniki z różnych lat. Jeden jest Wyposażony w przycisk i układ piezoelektryczny celem samokontroli wskaźnika przed użyciem. Sprawny niestety nie mogłem trafić ze zdjęciem kiedy lampka miga. Wskaźniki są mocowane w głowicy zatrzaskowej drążka UDI



















A tak wygląda wskaźnik w akcji właściwej.
Na urządzeniach 20 kV





I ostatnia grupę wskaźników stanowią uzgadniacze faz ( fazowniki ). Fazownikiem sprawdza się różnice potencjałów, przesunięcia miedzy fazami (zgodność faz)
Czy 2 elementy sieci można ze sobą połączyć czy tez nie. Uzgadniacz składa się z lampki neonowej umieszczonej w rurce winidurowej wraz z szeregowo włączonym kondensatorem. Specjalny okap stanowi rolę odbłyśnika. Jest to tak zwany człon wskaźnikowy. Druga część uzgadniacza stanowi człon oporowy. Jest to stos oporników które muszy wytrzymać napięcie miedyprzewodowe. Uzgadniacz na nie zgodnych fazach świeci a na zgodnych nie. Uzgadniacz nie można trzymać dłużej niż 15 sekund na nie zgodnych fazach gdyż grozi to przepaleniem się stosu oporowego. Uzgadniacze faz typu UF-6/10kV i 20 i 30kV