Blad energetykow???

PostNapisane: 29 maja 2010, 10:43
przez bartek380V
Otoz znam sie na wszystkich ukladach sieciowych i nawet po spojrzeniu na slup jestem w stanie powiedziec to co za uklad a dzis zaskoczyla mnie pewna rzecz i albo nie wiem wszystkiego albo jest to blad energetykow. W mojej miejscowosci jest pewna linia ktora od stacji trafo jest oznaczona jako TT nie TNC TT wyspa ;) . Wspomne tez ze po czesci jest modernizowana. Wszystko jest ladnie ,tzn 5 odgromnikow na linni a tam gdzie brak oswietlenia to 4 i sie zgadza. Na koncu linni , a jest to jakies 1,5 kilometra w linni prostej jest slup na ktorym wyraznie N JEST UZIEMIONY :!: :!: :!: :!: wiec pierwsza hipoteza 1) nie osiagneli odpowiedniej rezystancjii i nie wychodzily pomiary 2) blad. Uklad TT ma jedna uziemienie TRAFO , czy na koncu takiej linni ma byc uziemienie robocze jak na poczatku? :( :( :( :( Przeciez gdyby dolozyc tych uziemien i dac grubsze przewody to mamy TN C :!: :!: :!: :!: Dodam rowniez ze sasiadujace uklady to TT Czekam na ekspertow :D Dzieki

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 29 maja 2010, 16:34
przez DocBrown
Zaraz, zaraz, N uziemiony w pewnej odległości od stacji trafo ??
Jeśli to rzeczywiście TT, to mamy tu ewidentny błąd, bo z N zrobił się PEN :twisted:
Narysuj to, może będzie łatwiej rozgryźć sprawę.

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 29 maja 2010, 18:22
przez bartek380V
Robilem kilkakrotnie ogledziny linii i na jej koncu sa juz tylko 2 linki w tym jedna uziemiona a druga polaczona poprzez odgromnik do ziemi. Jesli analogicznie popatrzec na wczesniejsze slupy jest to blad. Zastanawia mnie jedynie fakt czy nie zrobili tego poniewaz nie mogli uzyskac warunku wylaczenia. Dodam jeszcze ze trafo jest znacznej mocy i jest to stacja wnetrzowa .

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 8 czerwca 2010, 22:21
przez bartek380V
CZY jakis ekspert ma jeszcze cos do dodania? :) :) :)

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 12 czerwca 2010, 13:29
przez Jorgus
bartek380V napisał(a):CZY jakis ekspert ma jeszcze cos do dodania? :) :) :)

to chyba zostało zrobione celowo,żeby inni monterzy mogli przyjechać i poprawć błąd.Tak też się zastanawiam,czy oni czasem niemają płacone od "akcji",bo jeśli tak ,to wiadomo o co chodzi.

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 12 czerwca 2010, 17:37
przez Michal
bartek380V napisał(a):Robilem kilkakrotnie ogledziny linii i na jej koncu sa juz tylko 2 linki w tym jedna uziemiona a druga polaczona poprzez odgromnik do ziemi. Jesli analogicznie popatrzec na wczesniejsze slupy jest to blad. Zastanawia mnie jedynie fakt czy nie zrobili tego poniewaz nie mogli uzyskac warunku wylaczenia. Dodam jeszcze ze trafo jest znacznej mocy i jest to stacja wnetrzowa .

Wszystko jest zgodnie z przepisami.Na końcach linii i na odgałęzieniach powinno się montować ochronniki na przewodach fazowych i połączyć poprzez uziemiony przewód neutralny. ;)

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 12 czerwca 2010, 20:50
przez MRP200
Przede wszystkim warto raz jeszcze wyjaśnić, że rodzaj systemu sieci decyduje tylko i wyłącznie o rodzaju ochrony przeciwporażeniowej, a ściślej mówi nam o tym gdzie powinien być podłączony np. bolec ochronny w gniazdku. Zasada jest jedna. W TN ma metaliczne połączenie z punktem neutralnym transformatora, a w TT i IT podłączony jest do uziemienia (punktowego lub grupowego). Ma to też wpływ na spełnienie warunku dostatecznie szybkiego wyłączenia. W sieci TN bez problemu spełniają ten warunek zabezpieczenia nadprądowe (topiki, eski), ale już w TT w zasadzie tylko różnicówki. W IT czasami nawet różnicówki tego warunku nie spełniają i stosuje się urządzenia do ciągłej kontroli stanu izolacji.
To, że w opisanym przypadku przewód PEN został połączony poprzez ochronniki, a na końcu uziemiony tak do końca nie wiadomo dlaczego. Może tak było "na planach". Pewne jest natomiast to, że obecnie wiele celowych robót na liniach energetycznych wykonują firmy zewnętrzne, a tzw. energetyka obsługuje w zasadzie tylko awarie.

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 13 czerwca 2010, 13:51
przez bartek380V
Jest to napewno siec TT a koncowka linii jest uziemionna. :)

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 17 czerwca 2010, 20:48
przez papierzok
bartek380V napisał(a):Jest to napewno siec TT a koncowka linii jest uziemionna. :)


Normalna rzecz, gdzieś muszą mieć możliwość podłączenia uzmiemników. Słupy co pewien kawałek się uziemia, zwłaszcza jeśli ze słupa schodzi kabel do ZK i też tam montuje się ochronniki.

Re: Blad energetykow???

PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:23
przez bartek380V
Uklad wyraznie jest TT bo pisze a tam UZIEMIANIE PRZEWODU N NA SLUPACH POZA TRAFEM JEST ZABRONIONE bo wtedy robi sie zerowanie :!: :!: :!: .PEN na slupie :) uziemia sie w TN, i jest to uziemienie robocze. Jedynie uziemienie na slupie w linii TT moze byc podlaczone do odgromnikow i osprzetu np. oprawy oswietleniowej lub i konstrukcji natomiast teoretycznie przewod N w linni TT na slupach nie ma byc podlaczany do ziemi.