Zabezpieczenia do opraw LED

Sposoby oswietlenia ulic. Dyskusje na temat opraw i źródeł światła stosowanych w oswietleniu ulicznym

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez KaszeL » 19 lutego 2015, 22:57

Jasna sprawa, tylko wymiana opraw nie stwarza konieczności wymiany tego topika, bo on zabezpiecza instalacje w słupie ;)
Uwaga zły, zły admin. W razie problemów szukaj pomocy u dobrego -> neon44
Avatar użytkownika
KaszeL
Site Admin
 
Posty: 8660
Zdjęcia: 534
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Poznań

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez madeinpoland » 24 lutego 2015, 13:25

Z zabezpieczeniami do opraw z diodami nie jest tak łatwo. Prąd rozruchu może wynosić nawet 100 A (słownie sto), nawet dla opraw o niewielkiej mocy. Nie ważne czy jest to Philips, Schreder czy jakiś inny chińczyk. Producent powinien wskazać ile opraw maksymalnie można podłączyć pod konkretny bezpiecznik. Może się okazać że do wyłącznika typu eska C16 można podłączyć max 8 opraw o mocy do 100 W. Radzę skonsultować się z producentem.
madeinpoland
 
Posty: 13
Dołączył(a): 2 września 2014, 05:21

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez Whites86 » 24 lutego 2015, 19:04

madeinpoland napisał(a):Z zabezpieczeniami do opraw z diodami nie jest tak łatwo. Prąd rozruchu może wynosić nawet 100 A (słownie sto), nawet dla opraw o niewielkiej mocy. Nie ważne czy jest to Philips, Schreder czy jakiś inny chińczyk. Producent powinien wskazać ile opraw maksymalnie można podłączyć pod konkretny bezpiecznik. Może się okazać że do wyłącznika typu eska C16 można podłączyć max 8 opraw o mocy do 100 W. Radzę skonsultować się z producentem.

100A ? :) chyb dotyczyło by to całego obwodu oświetleniowego z jednej stacji gdzie oświetlenie ciągnie się przez kilka kilometrów ;) do C6 można z powodzeniem podłączyć 8 opraw po 100W i nic mu nie będzie ;) a co dopiero do C16
I spojrzał Pan na to wszystko i poszedł w.... gdzieś tam
Avatar użytkownika
Whites86
 
Posty: 19220
Zdjęcia: 5404
Dołączył(a): 12 marca 2008, 23:18

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez Watt » 24 lutego 2015, 19:31

Skoro oprawa LED pobiera 100A przy starcie to musi być jakaś lipa.
Watt
 

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez MercuryFenix » 24 lutego 2015, 20:41

To jest prąd rozruchowy, to normalne że urządzenia przy rozruchu pobierają dużą ilość prądu, i co fakt nigdy się nie spotkałem ze 100A przy diodzie LED, i dla mnie to jest cholernie zawyżona wartość. Nie wiem jak z tymi 50W modułami, ale 20W które miałem nie pobierały nawet 20A przy starcie. (Mierzone specjalnym miernikiem w Peaku [Wartości granicznie wysokiej])
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez Watt » 24 lutego 2015, 20:48

To co ? Styczniki do każdej oprawy :P
Watt
 

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez jacekk » 24 lutego 2015, 21:06

Każde urządzenie z zasilaczem impulsowym ma przy uruchomieniu pik w zasilaczu. Jego wartośc zalezy tylko od tego w jakim momencie sinusoidy się je podłączyło do sieci. Nawet zasilacz komputera czy TV podłączony w "akuratnym" momencie potrafi na ułamek sekundy spowodować spory udar prądowy. A mimo to mostki prostownicze 1A-2A dają radę.
Nie lubię sody.
Avatar użytkownika
jacekk
 
Posty: 1343
Zdjęcia: 0
Dołączył(a): 19 czerwca 2014, 22:12
Lokalizacja: Lubelskie

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez madeinpoland » 24 lutego 2015, 21:29

Nie lubię być gołosłowny. W załączeniu karta katalogowa jednego z topowych zasilaczy (posiada nawet sterowanie po DALI) do opraw ulicznych firmy Philips o mocy 75 W. Dwa szczegóły z karty: prąd rozruchu 126 A, maksymalna ilość zasilaczy przy zabezpieczeniu 16A o charakterystyce B - 9 szt.
To pierwsza z brzegu karta katalogowa wypasionego zasilacza Philipsa.
Załączniki
929000704903.pdf
Karta katalogowa zasilacza PHILIPS
(101.42 KiB) Pobrane 551 razy
madeinpoland
 
Posty: 13
Dołączył(a): 2 września 2014, 05:21

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez MercuryFenix » 24 lutego 2015, 22:33

Watt napisał(a):To co ? Styczniki do każdej oprawy :P

Stycznik ? Durny pomysł. To jest krótki udar prądowy, a nie prąd pracy diody LED...
Zastosowanie stycznika i tak nie złagodzi prądu rozruchu, dalej to może być te 100A.
Pasja czyni nas wyjątkowymi
Avatar użytkownika
MercuryFenix
 
Posty: 2214
Zdjęcia: 16
Dołączył(a): 20 czerwca 2011, 20:25
Lokalizacja: Mikołów/WLKP

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

Postprzez Watt » 24 lutego 2015, 22:36

W takim razie to oprawa powinna być wyposażona w jakiś układ zmniejszający prąd rozruchowy.
Watt
 