Strona 7 z 9

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:03
przez elektryk
Jaki najlepszy sposób macie na rozładowanie kondensatorów w oprawach :?: Zwarcie okładzin izolowanym przewodem nie jest raczej ani bezpieczne ani dobre dla kondensatora :roll:

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:08
przez matit1
Żarówka?

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:20
przez elektryk
matit1 napisał(a):Żarówka?


Byle jaka :?: Bo gdzieś czytałem że tylko 75 lub 100 W

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:29
przez KaszeL
A niby dlaczego? :)

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:29
przez matit1
Im większa moc tym mniejsza rezystancja. Wystarczy, że podłączysz żarówkę np. 100W do kondensatora na chwilę, a potem jeszcze dla pewności zewrzesz styki np. kombinerkami.

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:38
przez Elektroservice
Żarówka obojętnie jakiej mocy, grunt aby to była żarówka na napięcie sieci, a nie jakaś 12V bo może być bum :twisted:
Przez zwarcie czymś izolowanym również można rozładowywać, bo takie rozładowywanie jest szkodliwe tylko dla kondensatorów elektrolitycznych, a takowych w oprawach nie ma.

P.S. Ciekawe dlaczego te kondensatory potrafią "kopnąć" nawet wtedy gdy są wyposażone w rezystory rozładowujące :evil:

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:45
przez MercuryFenix
No ciekawe, ale takie kopnięcie przez Kond. mocy biernej to nic przyjemnego : /

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:47
przez Elektroservice
Wiem, dlatego też wszystkie moje oprawy póki nie zostały zamontowane na stałe i były odpalane przez przewód z wtyczką miały odłączone kondensatory kompensacyjne :twisted:

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:51
przez MercuryFenix
W podobny sposób poraziła mnie taka gów...a lampka w Techo Na 40 LED, po wyciągnięciu wtyczki z sieci, jakimś cudem wtyczka objechała mi na dłoń, A lampka się świeciła jeszcze przez minutę...

Re: Kompensacja mocy biernej

PostNapisane: 28 maja 2014, 22:53
przez Elektroservice
To już wiadomo dlaczego świeciła minutę po wyłączeniu z sieci :twisted: