Po podłączeniu autotransformatora wywala RCD

PostNapisane: 18 marca 2010, 14:17
przez Bartek
Nie wiem, czy dobry dział, ale...

Na pracowniach elektrycznych robimy ćwiczenia z autotransformatorami i w 90% przypadkach włożenia wtyczki ATRa do gniazdka wywala RCD. Niezależnie, czy jałowo, czy z obciążeniem. Czym to jest spowodowane :?: Da się temu zapobiec :?:

Pytam, bo wywalane co 2 minuty zasilanie jest co najmniej denerwujące.

Re: Po podłączeniu autotransformatora wywala RCD

PostNapisane: 18 marca 2010, 14:52
przez KaszeL
Ale tylko przy włożeniu? Czy także po załączeniu po jakimś czasie też? Bo jeśli tylko przy włożeniu, to może reagować człon nad-prądowy RCD. Autotransformatory, szczególnie te większej mocy od 1kVA w górę mają zazwyczaj spore prądy rozruchowe.