Strona 1 z 1

Problemy z zapłonnikami

PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:52
przez fil2701
Witam. Nie robię off topu gdzie indziej, tylko zakładam osobny wątek, może się komuś wprzyszłości przyda. Otóz mam dwa zapłonniki i dwa różne problemy. W jednym, po załączeniu napięcia świeci się tylko neonówka i to nie pełnym strumieniem, świetlówki nie odpala. W drugim neonówka wogóle nie błyśnie. W świetlówce jarzą się tylko skrętki. i to wszystko. Zapłonniki powinny odpalić świetlówkę do 40W. sprawdzałem je na 18W więc zapaliłyby ją bez problemu. Oprawa i świetlówka 100% sprawna. Co tym zapłonnikom dolega? Czy jest możliwość ich "reanimacji"? Czy przelutowanie kondensatora lub neonówki ze sprawnego zapłonnika o tych samych parametrach coś da?

Re: Problemy z zapłonnikami

PostNapisane: 7 stycznia 2011, 13:16
przez amisiek
W tym drugim przypadku, skoro cały czas jarzą się skrętki, to znaczy, że zapłonnik jest zwarty. Czasami się to zdarza. Ten pierwszy ma uszkodzony bimetal i nie zwiera w ogóle obwodu, nie podgrzewa skrętek. Reanimacja raczej nie ma sensu, przelutowanie kondensatora nie pomoże (on jest po to, by zmniejszać zakłócenia radioelektroniczne, zmniejszając przy okazji impuls - właśnie dlatego przy próbach odpalania MH trzeba ten kondensator usunąć).
Zapłonnik świetlówkowy jest tani i powszechnie dostępny, raczej utylizuj go lub odłóż do kolekcji zamiast reanimować. Szkoda Twojego czasu.

Re: Problemy z zapłonnikami

PostNapisane: 7 stycznia 2011, 13:18
przez fil2701
Ok. Ten ze świecącą naonówką to aluminiowy POLAMP więc dlatego mi tak zależy. Rzeczywiście kupie jakiś inny i podmienię bebechy ;)

Re: Problemy z zapłonnikami

PostNapisane: 7 stycznia 2011, 19:28
przez famabud
Niech zgadnę, ten zwarty starter to EcoClick S10 Philipsa :?: Z tego co słyszałem to one od nowości potrafią być zwarte. :|

Re: Problemy z zapłonnikami

PostNapisane: 20 stycznia 2011, 14:58
przez slaweklampy
Witam

Miałem takie problemy z zespawanymi stykami, po uderzeniu w jego neonówkę zapłonnik działał poprawnie. Przyczyną zwarcia zapłonników bywa ich przeciążenie prądowe lub uszkodzenie świetlówki.