Strona 1 z 2

Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 15 czerwca 2013, 09:29
przez KaszeL
Cześć.

Mam taki oto trafo:

Obrazek
Obrazek

Wszystkie dane widać na tabliczce znamionowej. Moc ciągła oznaczona jest jako 1300VA, ale co to jest to 3700VA zgodnie z normą EN61558, czy to jest jakieś oznaczenie dopuszczalnego przeciążenia, jeśli tak, to w jakim czasie?

Czy ktoś z Was ma dostęp do tej normy? Prawdę mówiąc kupiłem to trafo z myślą o chwilowym zasilaniu lampek 2000W. Zrobiłem kilka prób uruchomieniowych z lampami 2000W i zaraz po starcie, przy zasilaniu z 230V na odczepie 400V +5% i obciążeniu 6,91A mam 403V. W miarę jak lampa się rozgrzewa (rośnie moc czynna) napięcie oczywiście spada. Ostatecznie po ustabilizowaniu się parametrów mam 385V/5.62A czyli sporo więcej niż fabryka nakazuje/ Uzwojenie trafo po takich 2 próbach po 5-6 min każda jest powiedzmy cieple - rdzeń oczywiście zimny nie zdążył się nagrzać. Zasadniczo praktycznie potwierdziłem jego przydatność, ale nurtuje mnie to oznaczenie - czy ktoś mi to może naświetlić?

Katalog Moellera wspomina tylko, że jest to oznaczenie mocy krótkotrwałej - bez oznaczenia dopuszczalnego czasu przeciążenia.

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 09:15
przez bartek380V
Pisz do producenta , podeslij fotke ,bez normy szkoda sie zastanawiac. Czas przeciazenia to taki po ktorym urzadzenie nie osiagnie niebezpiecznej dla siebie temperatury . Podobnie jest z silnikami duzej mocy. Maja one podana max liczbe rozruchow na godzine ze wzgledu wlasnie na duzy prad rozruchowy i mozliwosc uszkodzenia maszyny .

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 10:27
przez MercuryFenix
Zasilasz to trafo z 230V a na wyjściu masz 400V ?
Przecież Uzwojenie pierwotne jest na 400V a wtórne na 230V
Nie bardzo rozumiem, nie chce się wymądrzać, w tak oczywistej sprawie, dlatego pytam, co pomyliłem w swoim twierdzeniu :)

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 10:50
przez KaszeL
Wiesz jak działa transformator?

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 11:11
przez Whites86
MercuryFenix napisał(a):Zasilasz to trafo z 230V a na wyjściu masz 400V ?
Przecież Uzwojenie pierwotne jest na 400V a wtórne na 230V
Nie bardzo rozumiem, nie chce się wymądrzać, w tak oczywistej sprawie, dlatego pytam, co pomyliłem w swoim twierdzeniu :)

a jakie to ma znaczenie które zrobisz pierwotnym a które wtórnym ? :)

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 11:56
przez Michal
bartek380V napisał(a):Pisz do producenta , podeslij fotke ,bez normy szkoda sie zastanawiac. Czas przeciazenia to taki po ktorym urzadzenie nie osiagnie niebezpiecznej dla siebie temperatury . Podobnie jest z silnikami duzej mocy. Maja one podana max liczbe rozruchow na godzine ze wzgledu wlasnie na duzy prad rozruchowy i mozliwosc uszkodzenia maszyny .


Wiesz co producent napisze? Bo ja wiem."Urzadzenie ze względu na mozliwość uszkodzenia powinno pracować zachowując parametry zawarte w karcie katalogowej lub na tabliczce znamionowej"

Myślę,że bez problemu można zasilić na krótki czas lampę 2000W i nic poważnego się nie powinno stać.Żeby spalić takie trafo trzeba podłaczyć coś naprawdę konkretnego i pewnie dobrych parę godzin poczekać. Mam gdzieś wymagania dotyczące transformatorów do neonów które mówią że taki autotransformator powinien wytrzymać na pełnym zwarciu uzwojenia wtórnego ok.8 godzin. ;)

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 12:39
przez MercuryFenix
KaszeL napisał(a):Wiesz jak działa transformator?

Jak działa to wiem, ale gdy raz podpiąłem Sprawny trafo na odwrót to tylko kupa dymu była.
Więc nie wiedziałem że można też tak wpinać.
Czyli jak kupie jakiekolwiek trafo 400/230 V i wepnę je na odwrót to będzie działało jak trafo 230/400 ?

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 12:43
przez KaszeL
W takim razie nie wiesz, jak działa trafo.

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 14:06
przez MercuryFenix
Przepraszam za zamieszanie i spam.

Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?

PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:39
przez KaszeL
A nie chcesz się dowiedzieć jak działa?