Strona 256 z 337

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 20 lutego 2017, 23:05
przez KaszeL
Bezpiecznik o charakterystyce B16 nie wyłączy prądu 17A nigdy ;) A 2,5mm2 spokojnie daje radę z prądem 17A.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 20 lutego 2017, 23:16
przez bartek380V
NO eska B16 nie wylaczy 17A tyle ze nie kazdy ma eski w domu ,a topik juz moze sie wylaczyc . Mialbym duzy opor psychiczny zabezpieczac przewod 2.5 bezpiecznikiem 20A. Ja bym chetnie poprowadzil do takiej plyty 5x4 kwadrat i postawil C20/ 3f bo eski dzialajace na granicy wylaczenia strasznie sie grzeja i to tez nie jest dla nich zdrowe. Natomiast kluczowe pytanie jaki cos fi ma plyta indukcyjna albo prad przy 6800W . Nikt nie pisze normalnie masakra to dla mnie wyglada tak samo jakby producent nie podawal ile auto spala paliwa na 100km .

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 20 lutego 2017, 23:27
przez 750kV
bartek380V napisał(a):NO eska B16 nie wylaczy 17A tyle ze nie kazdy ma eski w domu ... .


Przecież i tak obwód zasilający płytę indukcyjną jest obwodem wydzielonym, więc jaki problem w zabezpieczeniu tego obwodu es-kami? Przecież według obecnych standardów niedopuszczalne jest zabezpieczanie obwodów wkładkami topikowymi w ,,mieszkaniówce".

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 21 lutego 2017, 17:21
przez Whites86
bartek380V napisał(a):NO eska B16 nie wylaczy 17A tyle ze nie kazdy ma eski w domu ,a topik juz moze sie wylaczyc . Mialbym duzy opor psychiczny zabezpieczac przewod 2.5 bezpiecznikiem 20A. Ja bym chetnie poprowadzil do takiej plyty 5x4 kwadrat i postawil C20/ 3f bo eski dzialajace na granicy wylaczenia strasznie sie grzeja i to tez nie jest dla nich zdrowe. Natomiast kluczowe pytanie jaki cos fi ma plyta indukcyjna albo prad przy 6800W . Nikt nie pisze normalnie masakra to dla mnie wyglada tak samo jakby producent nie podawal ile auto spala paliwa na 100km .

kolego zajrzyj sobie w charakterystyki prądowe dla bezpieczników, topik 16A też prądu 17A nie wyłączy ;)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 21 lutego 2017, 17:42
przez Elektroservice
Wiem, że pytanie nie związane z tematyką forum, ale może ktoś będzie wiedział.
Czy istnieje jakakolwiek możliwość downgrade telefonu Microsoft Lumia 650 z Windowsa Phone 10 do Windowsa 8,1 Phone? Zostałem posiadaczem MS Lumia 650, ale Windows 10 to kompletna klapa, natomiast na Windowsa 8,1 nie mogę powiedzieć złego słowa i byłoby fajnie gdyby w tej 650tce dało się zainstalować 8,1 :)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 21 lutego 2017, 18:51
przez litak1
bartek380V napisał(a):NO eska B16 nie wylaczy 17A tyle ze nie kazdy ma eski w domu ,a topik juz moze sie wylaczyc . Mialbym duzy opor psychiczny zabezpieczac przewod 2.5 bezpiecznikiem 20A. Ja bym chetnie poprowadzil do takiej plyty 5x4 kwadrat i postawil C20/ 3f bo eski dzialajace na granicy wylaczenia strasznie sie grzeja i to tez nie jest dla nich zdrowe. Natomiast kluczowe pytanie jaki cos fi ma plyta indukcyjna albo prad przy 6800W . Nikt nie pisze normalnie masakra to dla mnie wyglada tak samo jakby producent nie podawal ile auto spala paliwa na 100km .

Więc naprawiałem płytę indukcyjną jednopalnikową, taką profesjonalną 3500W.
Moc oryginalnie ustawiona nie na 3,5kW a miała zaledwie 3,20kW (Przy pełnym napięciu i pełnej średnicy materiału magnetycznego na wzbudniku)
Wewnątrz potencjometr na przekładniku prądowym więc moc podciągnąłem na znamionową... a czemu nie 8-) przynajmniej szybko gotuje wodę na herbatkę.
Wewnątrz bezpiecznik topikowy tylko 16A, co mnie zastanowiło, po zmierzeniu mocy biernej zaskoczyłem się trochę, ale kuchenka ma zadziwiająco dobry współczynnik cos fi 0,97 i bierze tylko nieco ponad 15 A, Oryginalny przewód ma przekrój 2,5mm2, kabel po dłuższej eksploatacji lekko ciepły (gorzej z gniazdem i wtyczką ale też spoko.... i pamiętaj że to tylko jedna faza

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 21 lutego 2017, 21:37
przez bartek380V
litak1 napisał(a):
bartek380V napisał(a):NO eska B16 nie wylaczy 17A tyle ze nie kazdy ma eski w domu ,a topik juz moze sie wylaczyc . Mialbym duzy opor psychiczny zabezpieczac przewod 2.5 bezpiecznikiem 20A. Ja bym chetnie poprowadzil do takiej plyty 5x4 kwadrat i postawil C20/ 3f bo eski dzialajace na granicy wylaczenia strasznie sie grzeja i to tez nie jest dla nich zdrowe. Natomiast kluczowe pytanie jaki cos fi ma plyta indukcyjna albo prad przy 6800W . Nikt nie pisze normalnie masakra to dla mnie wyglada tak samo jakby producent nie podawal ile auto spala paliwa na 100km .

Więc naprawiałem płytę indukcyjną jednopalnikową, taką profesjonalną 3500W.
Moc oryginalnie ustawiona nie na 3,5kW a miała zaledwie 3,20kW (Przy pełnym napięciu i pełnej średnicy materiału magnetycznego na wzbudniku)
Wewnątrz potencjometr na przekładniku prądowym więc moc podciągnąłem na znamionową... a czemu nie 8-) przynajmniej szybko gotuje wodę na herbatkę.
Wewnątrz bezpiecznik topikowy tylko 16A, co mnie zastanowiło, po zmierzeniu mocy biernej zaskoczyłem się trochę, ale kuchenka ma zadziwiająco dobry współczynnik cos fi 0,97 i bierze tylko nieco ponad 15 A, Oryginalny przewód ma przekrój 2,5mm2, kabel po dłuższej eksploatacji lekko ciepły (gorzej z gniazdem i wtyczką ale też spoko.... i pamiętaj że to tylko jedna faza

No to temat juz jasny, tyle ze powinni pisac o tym na urzadzeniu . Chyba ze jest jakas norma ze jesli cos fi jest z zakresu 0.92 do 1to pisza tylko moc P . Energetyka z regoly wymaga od normalnych uzytkownikow zeby tg fi wynosil 0.4 co odpowiada cos fi 0.92.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 26 lutego 2017, 15:46
przez OUSF
Cześć!
Jak myślicie, nada się to do pokrycia mojej łychy?
Odbłyśnik:
http://allegro.pl/spray-zaroodporny-far ... 54366.html
Łapka i reszta:
http://allegro.pl/farba-spray-emalia-40 ... 16663.html
Oczywiście w odpowiednio wybranych barwach.
Pzdr

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 26 lutego 2017, 16:50
przez Elektroservice
Nie. Do odbłyśnika poszukaj chrom alu spray firmy WEKEM. Sprawdzony środek, można nim też pomalować obudowę oprawy ale niestety ten środek jest dość delikatny i łatwo porysować powierzchnię. Kiedyś miał ten środek w ofercie ten sprzedawca: http://allegro.pl/show_user.php?uid=1364943 napisz do niego, może ma i wystawi.
Natomiast obudowę pomalować można srebrnym lakierem do felg w sprayu :)
Konkretnie ten środek: http://www.wekem.pl/produkt/chrom-aluminium-ws-83-400/

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 26 lutego 2017, 16:58
przez OUSF
A do obudowy te moje linki się nadadzą czy też nie?