Strona 83 z 337

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 18:11
przez litak1
na ids masz schemat narysowany statecznik podłącz do dwóch skrajnych listew zaciskowych oznaczonych l jedna i 230 druga. Ten statecznik ma wbudowane uzwojenie rozruchowe (transformator zapłonowy) którego początek połączony jest z l a koniec jest obok l na listwie zaciskowej. Ten przewód zostaw niepodłączony Ważne :!: nie pomyl tych uzwojeń bo upieczesz sodówkę i statecznik 8-)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:18
przez lampawls
Obrazek czyli podłaczam w ten sposób ?

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 19:50
przez Elektroservice
Dokładnie tak. Dodatkowo przy pierwszym rozruchu podłącz to przez bezpiecznik B6A - jak coś pomylisz to zanim cokolwiek się spaszteci bezpiecznik zadziała :mrgreen:

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 11:25
przez IndustrialStalker
Nie znalazłem wątku o oprawach specjalnych, zapytam tu. Pracuje chwilowo na stacji "gazowej" i zdjąłem oprawę przeciw wybuchową(świetlówki jedno kołkowe, z takim metalicznym paskiem wewnątrz) z nad dystrybutora 2x40W. Nie świeci. Długo wisiała nieużywana. Końce ma trochę "okopcone" ale szary osad też widać. Możliwe że da się je reanimować podgrzewając zapalniczką, a może jak nie ma żadnej reakcji to grzanie rtęci na pewno nie pomoże? A przy kupnie nowych jakie Wam się wydaje ryzyko że to nie świetlówki winne i że będzie trzeba wozić je oddawać(jeśli w ogóle przyjmą)? Jak nie zapomnę to następnym razem wezmę aparat i zrobię dla Was zdjęcia.
PS starterów jako takich tam nie widziałem ale jest jakiś pojedynczy(dławiki są dwa) element z jakby guzikiem...

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 22:45
przez Watt
Czy jeżeli na tabliczce znamionowej silnika:
Obrazek
jest napisane "V: 220/380" oznacza to że może być zasilany z jednej lub z trzech faz :?:

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 22:54
przez Elektroservice
Wygląda na to, że ten silnik może pracować na zasilaniu 3 fazowym albo w układzie gwiazdy, albo w układzie trójkąta. Ale jednak zawsze z 3 faz. No chyba żeby zastosować myk z kondensatorem, wtedy można silnik 3f zasilić z 1f :D

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 10:20
przez KaszeL
Watt napisał(a):jest napisane "V: 220/380" oznacza to że może być zasilany z jednej lub z trzech faz :?:


Kategorycznie nie.

Takie oznaczenie mówi nam, że ten silnik z sieci trójfazowej może być zasilany tylko i wyłącznie będąc połączony w gwiazdę. Połączenie w trójkąt można by było użyć, przy napięciu fazowym na poziomie 127V - a takiego nie mamy. Inna sprawa, że takie połączenie świetnie sprawdzi się w momencie zasilania tego silnika przez falownik :)

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 21:16
przez Elektroservice
Swoją drogą chętnie bym oblookał tabliczkę zaciskową tego silnika, do tej pory wszystkie na które trafiłem, przystosowane do pracy wyłącznie w układzie gwiazdy miały tabliczkę zaciskową tak zrobioną, że niemożliwe było przełączenie uzwojeń w trójkąt bez rozbierania silnika - środek gwiazdy nie był w ogóle wyprowadzony.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 22:24
przez KaszeL
To już zależy od producenta silnika tak na prawdę.

Re: Parę pytań do profesjonalistów

PostNapisane: 1 września 2013, 14:19
przez bartek380V
KaszeL napisał(a):
Watt napisał(a):jest napisane "V: 220/380" oznacza to że może być zasilany z jednej lub z trzech faz :?:


Kategorycznie nie.

Takie oznaczenie mówi nam, że ten silnik z sieci trójfazowej może być zasilany tylko i wyłącznie będąc połączony w gwiazdę. Połączenie w trójkąt można by było użyć, przy napięciu fazowym na poziomie 127V - a takiego nie mamy. Inna sprawa, że takie połączenie świetnie sprawdzi się w momencie zasilania tego silnika przez falownik :)

Dokladnie , duzo silników juz tak spalono przez domorosłych elektryków którzy nie rozrózniają pojecia ,,napiecie przewodowe,, :lol: czyli ten silnik jest wyprodukowany pod specjalną siec zasilającą ? np do zakladu gdzie mają przewodowe 230 V ?